2024-05-11 回答

民用建筑电气设计规范 ?? 14 ??安全技术防范 ?? ?? ??14.1 ??一般规定 ?? ?? ??14.1.1 ??安全技术防范系统的设计应根据建筑物的使用功能、性质、安全防范管理要求 ??及建设标准,构成技术先进、安全可靠、经济适用、灵活有效的安全技术防范体系。 ?? ?? ??
14.1.2 ??系统设计所采用的产品必须是经过国家授权认可的检验机构检测合格的产品。 ?? ??
14.1.3 ??安全防范工程规模按风险等级或工程投资额划分为三级。 ?? ?? 
??1 ??一级工程:一级风险或投资额100万元以上的工程。 ?? ?
?2 ??二级工程:二级风险或投资额超过30万不足100万元的工程。 ?? ?? 
??3 ??三级工程:三级风险或投资额30万元以下的工程。 ??系统的防护级别应与被保护对象的风险等级相适应,满足整体纵深防护和局部纵深防护的设计要求。
希望我的回答能帮助到你

2024-05-11 回答

你好
1、《建筑设计防火规范》GB50016-200
62、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-200
53、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—95(2001年修订版)
4、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-200
55、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-9
86、《气体灭火系统设计规范》GB50370-200
57、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-9
78、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-9
89、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
10、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
11、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
12、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
13、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002
14、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005
15、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92
16、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005
17、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005
18、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003
19、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97
20、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98
21、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007
22、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006
23、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
24、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2024-05-11 回答

电气线路敷设  
 A.一般规定 
  
1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。
  
2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 
  
3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。
  
4.当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。
  
5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。
  
6.线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm。 
  
7.线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度。 
  
8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。    
9.敷设线路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。 
  
10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻。   
11.测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。   
B.电缆的敷设  
 
1.敷设电缆时的环境温度不应低于-7℃。   
2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的磨擦;固定时,松紧应适度。   
3.多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6倍。  
 
4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。   
5.在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。
6.电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固:   
(1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上固定。   
(2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上固定。   
(3)电缆补偿余度两侧以及保护管两端的
第一、第二两个支架上固定。   
(4)在引入仪表盘(控制器)前300~400mm处。   
(5)在引入接线盒及分线箱前150~300mm处。

民用建筑电气设计规范适用于工业厂房。
  《民用建筑电气设计规范》,瞿义勇主编,机械工业出版社出版的书籍,全书编写以图表为主,辅以文字说明,极具指导性和参考价值。《民用建筑电气设计规范(强电部分)应用图解》可供建筑电气设计、施工人员和电气工程师使用,同时可供电气监理人员参考,也可作为大专院校相关专业师生学习资料。
  工业厂房,指直接用于生产或为生产配套的各种房屋,包括主要车间、辅助用房及附属设施用房。凡工业、交通运输、商业、建筑业以及科研、学校等单位中的厂房都应包括在内。
  民用建筑是由若干个大小不等的室内空间组合而成的;而其空间的形成,则又需要各种各样实体来组合,而这些实体称为建筑构配件。一般民用建筑由基础、墙或柱、楼底层、楼梯、屋顶、门窗等构配件组成。

扩展回答

民用建筑电气设计规范能否适用于工业厂房

近做了一个化工厂房的电气设计。但审图员说同样适用于工业建筑,图审中心回复意见说其中一项不满足《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008的相关要求,是这样吗。翻了一下这个规范的前言,说适用于新建扩建的民用建筑

民用建筑电梯安装概述

主要想知道电梯机房在施工的时候有那些需要注意的地方?

谁懂民用建筑防火规范和民用建筑设计通则中对台阶,楼梯,楼道的设计规范

留下联系方式,尤其是楼梯,麦当劳等知名餐饮企业的安全,谢谢,防火设计要求,台阶的设计!有问题请教尤其是针对肯德基