学霸们,酒店厨房通风量怎么确定?



				
				
春雨蒙蒙a2015
12329 次浏览 2024-06-23 提问
27

最新回答 (4条回答)

2024-06-23 回答

油烟净化器的类型和运行方式可以根据厨房实际情况进行选择。在油烟净化器安装之前,首先要对排烟系统中各部分的实际运行参数进行核算。厨房油烟排风量是其中重要运行参数之一,我们就来看下厨房油烟排风量是如何确定的。 为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。最小排风量通常用下式计算:L=1000PH 式中:L — 排风罩排风量,m3/h; P—罩口的周边长(靠墙的边不计),m; H — 罩口至灶面的距离,m。用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。 在实际的工程设计中,往往采用估算的方法,根据《民用建筑暖通空调设计技术措施》中对厨房通风量的规定,厨房通风量也可按如下换气次数确定:中餐厨房:L = 40~50(次/h); 西餐厨房:L = 30~40(次/h); 职工餐厅:L = 25~35(次/h)。 通过以上计算方法我们就能更好的明确厨房中相关数据,根据这些参数一定可以挑选到合适的油烟净化器。

1)按换气次数确定排风量: 各家厨房差别较大,厨房面积与厨具、炉灶的数量不成正比,同样灶的产生的污染物和热量也 差别很大。实际上厨房通风并非是全面通风,按换气次数设计风量会有很大的误差。(2)按污染物散发量的多少设计排风量: 国家环保 ??GB18483-2001饮食业油烟排放标准规定每个灶头需风量2000m3/h。笔者认为按照此方法设计风量仍有局限性。实际上饮食业的实际情况要复杂:炉灶大小,炉灶有广式、苏式等分别;除了灶头外还有汤锅、煲仔、蒸锅烤箱等;在功能上,有烹调间,蒸煮间,面点间,烧烤间,西餐加工间,洗碗间等,散热量及污染物散发量都不同,简单按灶头数量确定排风量是不适当的。 (3)以烟罩的大小来确定风量: 以烟罩下沿和灶台之间的进风面积和进风速度的乘积来计算风量较为合适。排风量可按下式计算: G=3600L(h2-h1)Vx,m3/h L------烟罩下进风面的长度 ??(烟罩两端长度以及双面进风另一边长度也应; h1-----灶台高度,m; h2-----烟罩下沿高度,m; Vx------进风速度,m/s。

2024-06-23 回答

为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸入风速通常不低于0.5m/s.最小排风量通常用下式计算:L=2000PH 式中:L—排风罩排风量,m3/h;P—罩口的周长(靠墙的边不计),m;H—罩口至灶口的距离,m. 用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s. 在实际工程设计中,往往采用估计的方法,根据《民用建筑暖通空调设计技术措施》中对厨房通风量的规定,厨房通风量也可按如下换气次数确定: 中餐厨房:L=40-50(次/h); 西餐厨房:L=30-40(次/h); 职工餐厅:L=25-35(次/h).

相关问题