暖气不热,物业要求拆我家暖器罩,可否要求赔偿呢哪种暖气片好呢?



				
				
yirendian10
68411 次浏览 2024-05-25 提问
137

最新回答 (4条回答)

2024-05-25 回答

常见的情况主要有以下几种: 1、暖气片里有气体。表现为:一组暖气片有几片热几片不热,对于卫浴散热器是下面热上面不热,或暖气片里有水流声等。特别是每年刚开始供暖的前半个月里,由于整个小区的供暖系统里的气体较多,这个情况经常出现。解决办法:经常打开暖气片上的手动排气阀排气,直到流出的水里没有气泡为止。 2、 分水器阀门没有打开。表现为:有的暖气片热,有的不热。解决办法:检测分水器上每支路阀门有没有打开,如没有打开,将阀门柄拧到与支管平行即可。 3、 散热器上的温控阀没有打开。表现为:暖气片不热。解决办法:检测不热的暖气片进回水的温控阀有没有打开。顺时针方向为关小(S方向),逆时针方向为开大(O方向),如未开或开的较小,则逆时针旋到底即可。 4、 暖气片安装方式错误。表现为:暖气片的部分片数热,或只有下面的主管热。如四开口(又称上进下出)的暖气片装成了下进下出,水会从下面主管直接流走,只有下面主管热,上面散热片不热,又如下进下出的暖气片装成了上进下出,会出现部分片数不热,等等。解决办法:找安装暖气片的暖通公司重新安装或换暖气片。 5、 暖气片进回水管接反。表现为:在主管没有接反的情况下,暖气片下面先于上面热,供暖效果比正常的要差一些。解决办法:找安装暖气片的公司调整过来。 6、 温控阀被堵死。表现为:堵死的暖气片不热。由于系统里的赃物将温控阀内腔堵死,水无法通过。解决办法:找物业或暖通公司将温控阀拆掉进行清洗或更换新的温控阀。 7、 暖气片或系统中被赃物堵死。表现为:家里所有的暖气片供暖效果比上一年或前一阶段降低,或干脆有的暖气片就不热了,特别是那些在室外主管上没有安装过滤器的用户。解决办法:找物业对家里整个采暖系统进行彻底冲洗。 8、 供暖主管接反了。表现为:上进下出的暖气片下面先热,上面后热,接热能表的主管温度低于另一根主管的温度。主管接反的危害很大,不仅暖气片供暖效果差,而且供暖水从没有安装过滤器的回水管流入室内供暖系统,暖气片和管道很容易被赃物堵塞。解决办法:如果是立管供水错误,则找物业公司调整过来,如果只是入户主管接反,则找室内供暖系统的公司调整过来。 9、 主管过滤器被赃物堵死。表现为:家里的每组暖气片一开始热,过一段时间多数暖气片逐渐不热了。原因:管道井里进水管上安装的过滤器被赃物堵死了。解决办法:找物业清洗过滤器。 10、 供暖系统压力较低。直接表现是室内有的暖气片热,有的暖气片不热,或者,干脆都不热,或效果较差。原因:一般要保证入户供暖压力不小于0.3Mp(正常要在4-8Mp之间),每年刚开始供暖时,由于物业公司害怕系统压力高,出现爆管漏水的情况发生,有个低压试运行阶段,如果正式供暖10天后,入户压力仍然低于0.3Mp,就要去找物业公司解决,找暖气片的供应商解决不了。 11、 入户进回水压差较小。直接表现为暖气片不热,或有的热有的不热,或者暖气片的上面热下面不热等。将其他暖气片关闭,只开那组不热的暖气片,这时如果热,就代表是压力下货压差小造成的。原因是:进回水压差较小,水流速度较慢或干脆就不流动导致,一般入户进水的压力和回水的压力的差值不小于0.05Mp,否则,即使入户供水压力较高,由于压差较小,就像平静的河水没有落差一样,是流不动的,供暖效果当然好不了。解决办法:找物业公司调节入户的压差。 12、 供暖水温较低。表现为:暖气片不太热,或虽然暖气片有些热,但室内温度始终达不到国家标准18℃。一般小区供暖的设计标准都为:进水80℃、回水60℃,室温18℃,而暖气片的配置也是按照这个标准配置,如果水温较低,则暖气片的散热量就降低,达不到室内所需的热负荷,当然室内温度就升不上去。解决办法:找物业调高入户供暖水温,使其达到设计要求。 13、 暖气片的片数配置不够。表现为:在供回水温度、压力压差都达到设计要求的情况下(一般国家设计标准为进水80℃、回水60℃,室温18℃,入户压力不小于0.3Mp、压差不少于0.05Mp),暖气片表面温度很高,但是室内温度始终达不到国家标准18℃。解决办法:如果是房屋没有节能设计,比如是单层玻璃窗,则加一层玻璃窗,或者换加厚的窗帘等,如果温度还不够,就要考虑换功率较大的暖气片。

2024-05-25 回答

现在市面上暖气片的材质有很多的,如钢制暖气片,铝制暖气片,铜制暖气片,铜铝复合暖气片等等,那哪种暖气片好呢?下面我一起来看看。 1、钢制暖气片 钢质散热器对于供热系统水质的要求很高,如果在不安全的供热系统中容 易出现腐蚀现象。 2、铝制暖气片 铝制材料的暖气片要求系统水质PH值大于7,但它不受小区采暖系统的限制 ,即使在开放式锅炉系统中也能不受氧气腐蚀。铝的散热性较好,节能的特点 十分明显,在同样的房间里,如果用同样规格的暖气片,铝铸的片数要比钢制 少。 3、铜制暖气片 铜制材料的暖气片对系统水质的PH值和小区采暖系统都没有限制,最大的 缺点就是价格相对较贵,有些暖通超市已经不经营铜质散热器了。 4、铜铝复合暖气片类型 铜铝材料的暖气片对系统水质的PH值和小区采暖系统也没有限制,因为它 的内部是铜制结构,抗氧化性能好,而它的外部由于镀了一层铝,所以散热效 果更好。

尽管供暖几乎进入了一个稳定期,但依然有市民反映,家中暖气不热。如果不及时清理暖气过滤网,很容易导致供暖管道循环不畅,间接影响热水的流速,减少热量的释放。因此,正常情况下,一个采暖期,暖气滤网清洗两次为宜。暖气过滤网堵塞造成暖气不热的影响也日渐凸显。居民可找物业或者供暖公司清理,也可自己清洗,过程非常简单。自己该如何清洗清洗暖气过滤网: 方法/步骤 1 关闭暖气进水阀门和出水阀门。 2 找准暖气过滤网的位置。暖气过滤网在暖气表与暖气进水阀门之间,大概是暖器表前端10公分左右,会看到有个斜着向下的堵头,里面便是安装有暖气过滤网。 3 用扳手拧开堵头,取出过滤网,冲洗干净后,再安装上,拧紧堵头即可。(堵头中可能有积水,建议拿容器接着) 4 打开所有阀门,听到比较明显的流水声后,暖气片便可再次升温。

扩展回答

我家地暖铺砖厚了,暖气不热怎么办

我家的暖气出现了一些问题,但是我不是很了解,有没有人能帮我解决呢,我家的地暖铺砖厚了,暖气不热的话该怎么解决呢?

我家地暖铺砖厚了,暖气不热怎么办

我有些问题我家地暖铺砖厚了,搞得我家的暖气不热要怎么办好呢?

我家地暖有一卧室不热

我家地暖有一卧室不热

整栋楼暖气都热 就我家不热

我家住5楼,有楼上, 可是楼上楼下都热  就我家暖气不热  什么原因呢?暖气也放气了,而且进水管子是冰凉的。  去找过供场垛渡艹盗讹醛番互一次  人家说不管。我了个擦了

我家地热不热我家是新楼

都搬进去住了,,物业来了几次都没看出来毛病,,我家是开发商铺的地热,第一次供暖,我好上火,,就我一家14度,,,别人家都20多度,对了地热是进水都热,,,,,就我家不热,如果今年不解决,明年就不会管了,也就是现在的物业,,,,,我3月买的楼,,谢谢,别人家都热,我家都装修了,,我怀疑是当时施工问题,,,回水一根热,大家帮帮我吧,,因为小区600多户,,,,把边那家顶楼还22度那
问题补充:补充下,没有堵 啊他们放水试验了啊、

我家土暖有一组暖气不热,找不出原因...跪求专家解决啊!

我家土暖有一组暖气不热,找不出原因...跪求专家解决!具体实况如下:暖气走向:?????????????????→书房(2.31米)→客厅(2.26米)***采暖炉→餐厅(热水管高度2.31米)各通向:??????????????????????????→客卧(2.25米)→主卧(2.24米)→客厅(2.25米)B片暖气片高度分别是:餐厅0.72?客卧0.71?主卧0.71?客厅B片0.71?书房0.72?客厅***0.68(修改后高度’原来0.72)采暖炉回水管高度0.38??漏斗高度2.65??采暖炉供暖面积标注120㎡疑问:客厅***一点都不热..

我家暖气楼下热,楼上不热,是什么问题

有两组温度还可以,集中供热,楼上的就可以全部热了,气也是天天排,供暖以来,楼下温度良好。但是当我把楼下的全部关掉后,而楼上一直不行,为顶层),时而不热,在两组从来没热过。证明管路应该是没问题,但仍不行,找安装的工人和物业的都看了,也没解决。哪位知道是什么原因,该怎么解决我家是新房(位于六七层的楼中楼,有两组时而热