2024-05-22 回答

根据《地暖通风及空气调节设计规范》和《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》的规定。地暖系统地面保护层的厚度10cm并非超厚许多,不至于三天都不热。应从以下两个方面分析一下:一、地热地面热得是要滞后,如果送水三天地面还不很热,你要仔细的检查系统,首先检查分水器和集水区,手感是不是有温度。如果手感进水管与分水器不是很热,回水管及集水区温度更低一点,说明刚开始供暖,循环水没有给送太热的水,这时地面也不可能太热,温乎乎的就属于正常了。二、如是进水与回水管都很凉,说明系统没有循环。应检查以下:
1、进、回水总阀门是否没有打开;
2、进口处的除污器是否被污物堵塞;
3、管路及地暖管是否存有空气,是否有空气塞阻碍系统的正常循环,应该在集分水器上的放风阀排放空气,注意放空气应将地暖管一组一组的排放。
4、如果地暖管太长,地暖系统的阻力大于系统的资用压力,系统也循环不起来,这可能就比较麻烦了。应参照一下相邻地暖系统的铺设情况,最好清专业人员核算一下。

2024-05-22 回答

你好,首先我不知道您家铺的是电地暖还是水暖?其次地面铺设地砖太厚会会影响升温效果及散热效果。这种情况加温时间长一点,看看其效果如何,然后在想办法来处理这个事情。谢谢!

地砖都是标准厚度,通常是10~13mm,这个厚度区间影响的差异不是很大。地砖不能过薄,地砖过薄的话强度不够,在地热长期烘烤下容易碎裂
注意地热管上到地砖下之间的砂浆厚度不能过厚,保持在25mm左右就可以,否则会影响散热。