新房地暖不热,进水回水都热!?



                    
                    
点評狂魔
48587 次浏览 2024-05-22 提问
77

最新回答 (2条回答)

2024-05-22 回答

热水无法进入管道,或者分水器哪里堵住了,有的分水器会卡住,楼主放过水,楼主可以自己排除是否是这个问题看了问题,第一,一般是木地板,地面的材料导致热量散发不出来,有几个可能,就是管子,第二,可以检查回水阀门是不是打开

追问阀芯在哪啊?具体什么位置?分水器是进水还是出水啊?我的进出水温差是8点几度,邻居都是2、3度!回答电热头安装的位置有一个顶针,你把那东西敲敲就可以了,温差大说明房间在加温,说明你这个房间还没热起来,需要继续加温。正常现象
2024-05-22 回答

把分水器拍个照片上来看看

追问怎么传图片啊?就是四个分路回答有的地暖管回路短,你把它关一点就行,回水热了说明有近路循环,热水抄近路走了,你明白吗

扩展回答

新房地暖不热,进水回水都热!

还有一个房间十度,上下左右邻居温度都挺高。我家只有十六七度刚买的房子,清理了滤芯!没加装换热器,今年第一年用热力,回水温乎。物业都没有办法了。进水热,瓷砖还是不热。哪位高手帮帮我,监测流量0•,放出来的都是干净水!14楼。按照物业的要求,都是单独放的,4个管道也放了气,二十七八度;9。有的管道需要放好一会才会出温水。放完气后

地暖进水、回水都热,但地板就是不热,怎么回事

直到排出热且清的水)!,有没有可能是地暖局部堵塞(住了10年).进水,各个环节的阀门!。

请高手指点.我家是3室2厅东把边,导致循环不畅(个人感觉放水时压力还凑合。
五.过滤网清理后没多少杂质:共计6CM厚。也应该不是导致不热的原因?如果是怎么判断并解决,顶楼!,有没有可能是当年施工时管路布局不合理导致(但其他住户没有这样的情况)。
三,但人家的温度都在20-25度。其他住户回水温度还不如我家,应该排除这些环节不畅的因素,一根管一根管逐一排气,后来就清澈了?如果是怎么判断并解决,其他屋子几乎感觉不到地板的热度(也就是不冰手)
3!,我家最热的屋才17度。
四,在回水分水器堵头出接处一个龙头,开始偶有浑浊泥沙,且每根管都查不多压力)!
1。
一,如能指出症结并提出解决方案追加高分。
二,但就是不热?如果是怎么判断并解决,地砖铺的比较合乎规格,只有中间的卧室地板有些热的感觉,最冷的10度!多谢;
2,每根地暖管都排气(关闭回水阀门,有没有可能是顶楼压力不够、分水器今年供暖前都换了新的、回水都是热的,造成进水回水都热家里不热我家集中集体供热(地暖)

地暖进水、回水都热,但地板就是不热,怎么回事

因为今年一过暖气就不保修了!但是今年暖气已经开了很久了,已排气去年家里温度都正常,过滤清洁了,新房今年是第二年!地板砖是冰的!热的在家里穿短袖,进水温度60回水温度40!温度也低!求解释

地暖不热。进水是热的 回水不热怎么办

我们家的地暖最近出了点问题,不知道为什么进水是热的但是回水却不热,请问怎么办啊?

地热进水热回水不热房间也不热

更严重的把卧室的水都放了好几次了(放水的时候是把回水管总开关关了)热了一会就凉了,卧室的的很凉,现在楼道内压力表指针3-4个压力?有明白的大虾吗,滤网管内都很干净,我住六楼?,进水管很热回水管只有厕所的暖气片热?告诉兄弟下,想了很多办法不好使,还有客厅的回水管能感觉温乎,感觉像是压力不够热水不循环似的,第一年供暖新装修的房子把原来的暖气片改成了地暖,到底是什么原因

地暖进水回水都热,就是地板凉

就把全部开关都开到最大。之后叫物业过来检查。后来发现地板变凉。今年供暖是也很热。而且分水器的每路管道都通畅也有温度、地暖进水处滤网清洗过。
之后自己进行了放气和清洗:打开总进水阀,关闭出水阀今年是第二年;4,放出的全是黑水。
1、每个管路放了1盆水,不然热的受不了。 前几家里开窗户后有些凉。
2,去年非常热,回水温度也很高。 每个分管单独放水。分水器的进水处把手放上去非常烫,总进水阀不得不开1/,共5路)

这到底怎么回事儿,可地板就是凉。(方法是

地暖进水回水都热但地板冰凉

就一根进水一根回水,但是卧室地板冰凉,是什么原因呢,客厅卫生间也热,都热我家一室一厅,清过过滤网

地热进水热 回水也热 怎么地表温度不热

地热进水热 回水也热 怎么地表温度不热

地暖不热地暖进水管烫手,回水不热

地暖不热但是地暖进水管却烫手,是怎么一回事?而且回水也是不热。

进水回水热室内不热加泵提高几度

进水回水热室内不热加泵提高几度

相关问题

页面运行时间: 0.14389109611511 秒