地暖系统的工作压力不超过0。
4。总路数不能超过8路,大概有以下几种原因。如果是0,但会影响邻居的循环,不能出三通。
3。但重要的是给回水之间压差有多少,导致不能很好循环,造成阻力不平衡压差不平衡。虽然可以按一台管道泵,工作压力不大也不算小。这也是很多改变供暖方式的家庭所遇到的难题。 各路铺设的热管长度一般不能超过 120M.3-0.2之间.1-0,和造成某个回路不循环.4兆帕:
1,其结果就是个别环路即使通畅也不循环.8MPa.压差小、压差小 ,压力小。 单元内各环路的长度差过大(不宜超过10%)。否则容易出故障.热管过长. 供暖系统总的阻值过大,你的3-4不知指的是什么。
5。
2. 每个回路要单独设置.系统中各环路不平衡,最好能在0地暖各路通畅但有的不热

2024-05-09 回答

可以放出热水并且和放上水的流量以及温度差不多,打开回水阀门放水,不放水暖气就逐渐变凉,给别的暖气强制增大上水量,暖气回水不畅。
关闭你家暖气主管道的上水阀门,可能是个别暖气管道改得不合适,把上水和回水阀门都关小,卫生间的暖气是第一组,如果放回水的压力以及出水量明显比上水小。
暖气不热不能关小回水阀门。
如果是地暖检查地暖分水器上的阀门是否打开,还是暖气回水不通畅的原因,那管道在施工的时候可能有缩口》,阀门打开后手柄和管道是垂直的,在温度高的上水暖气都不会热,不会影响温度。
如果是壁挂式暖气,只开一点,放水暖气就热暖气主管3-4公斤的压力足够暖气循环,说明回水阀门打开没有到位《如果用的是PP_R管

2024-05-09 回答

如果你家的分水器、地暖管没堵的话,看你的情况,暖气不热,估计最大的可能性就是压力不足,现在刚开始供暖,管道压力不会很高的,可以再等等。另外可以给分水器放放气,不必着急。

扩展回答

地热进水热回水不热房间也不热

更严重的把卧室的水都放了好几次了(放水的时候是把回水管总开关关了)热了一会就凉了,卧室的的很凉,现在楼道内压力表指针3-4个压力?有明白的大虾吗,滤网管内都很干净,我住六楼?,进水管很热回水管只有厕所的暖气片热?告诉兄弟下,想了很多办法不好使,还有客厅的回水管能感觉温乎,感觉像是压力不够热水不循环似的,第一年供暖新装修的房子把原来的暖气片改成了地暖,到底是什么原因

地热进水热 回水也热 怎么地表温度不热

地热进水热 回水也热 怎么地表温度不热

地热进水热 回水也热 怎么地表温度局部不热

地热进水热 回水也热是怎么一回事呢?

地热进水很热,回水不热怎么办

我想问下地热进水很热,回水不热怎么办?

地热进水很热,回水不热怎么办

请问地热回水不热是怎么回事的?有什么原因啊?修理要多少钱的啊?

地热进水很热,回水不热怎么办

进水很热,放了多次水,回水是热了后,过几小时,回来还是不热,而且4路回水都不热,我家楼下室内能达到20多度,我只有16-18度

地热进水管热,回水管不热是怎么回事

地热进水管热,回水管不热是怎么回事?

地热六楼进水热回水不热是怎么回事

想求助大家,帮助解决一下我家住在小区的六楼但是最近给地热了,想了很多办法,也解决不了,在此先谢谢大家了,发现进水热回水不热是怎么回事

新房地暖不热,进水回水都热!

还有一个房间十度,上下左右邻居温度都挺高。我家只有十六七度刚买的房子,清理了滤芯!没加装换热器,今年第一年用热力,回水温乎。物业都没有办法了。进水热,瓷砖还是不热。哪位高手帮帮我,监测流量0•,放出来的都是干净水!14楼。按照物业的要求,都是单独放的,4个管道也放了气,二十七八度;9。有的管道需要放好一会才会出温水。放完气后

地暖不热。进水是热的 回水不热怎么办

我们家的地暖最近出了点问题,不知道为什么进水是热的但是回水却不热,请问怎么办啊?

进水回水热室内不热加泵提高几度

进水回水热室内不热加泵提高几度

我家是新楼地热取暖的,进水管是热的,回水不热,室内温度也不热,回水越放越凉,请问怎么办

找过物业了,原来是整个单元的中门都不热,他们给更换了进户管道,另外我们是分户供暖,修过之后有点温度了,但也不热,(现在楼下热了)回水原来是冰凉的