求机房建设的防雷接地的标准?



                    
                    
贪吃的pinko酱
73118 次浏览 2024-05-11 提问
47

最新回答 (6条回答)

2024-05-11 回答

GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范
GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范
GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范

2024-05-11 回答

比如监控系统的;GB50174-2008GB50057-2010、有线电视的等等、GB50343-2004(马上到12月份执行为GB50343-2011),关键是你的机房有什么设备;还有其他涉及到的系统

2024-05-11 回答

你这个是监控监控机房吗,监控机房执行 GB50198-2011民用闭路监视电视系统工程技术规范 刚好里面对接地的要求中你提到的1Ω、4Ω、35mm2都有提到

追问我昨天看了很多标准,具体参数值我没有找到。我记得,机房内部的环网是不能>1欧姆,外面接入接地阻值不能>4欧姆,还有等电位的我记得要求采用35MM2的铜排,主要是这个几个参数的出处,我没有找到。
一般,通讯和信息化机房应该都是这个标准吧。回答机房内叫均压环其实就是设备的等电位网络,这个阻值决定于机房的接地阻值,一般是符合系统当中要求最低的设备的接地阻值就行,实际上只有一个标准规定是<1Ω。但是记得一定得采用联合接地。等电位网格铜排截面积为≥50mm,而不是35。
2024-05-11 回答

什么样的机房,例如通信机房,监控机房什么的,都有不同标准,不过大致都一样

2024-05-11 回答

这个要找深圳天盾防雷的何工了,,他们是专业做这块的,百度,深圳天盾防雷,何工。

2024-05-11 回答

GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范
GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范
GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范

相关问题