机房防雷接地如何做?



                    
                    
喵咪天才
38685 次浏览 2024-05-11 提问
95

最新回答 (5条回答)

2024-05-11 回答

效果可能好过SPD。
5、电源部分的铠装电缆在入口处进行外科接地。
3,金属管进行可靠接地、机房采取全屏蔽方式建设
21、信号线路都套金属管埋地接入机房。
谢谢采纳、电源,根据经验提一个个人小小建议:电源线路最好安装一个“隔离变压器”、信号部分分别安装3级以上的SPD
6、最后、所有电源。
4、防静电地板下面的金属骨架进行可靠的等电位连接后与防雷接地系统可靠连接

2024-05-11 回答

镀铜接地棒数量预计30组,用PT303等电位连接铜排在机房静电地板下组成纵横交叉的网状结构。接地模块数量预计30块。
接地
雷电的最终去处就是接地网。各静电地板支座下敷设防静电环,避免雷击时各设备之间相互放电。采用普天非金属接地模块PTD-3,击坏设备。接地线与等电位汇流铜排可靠连接,
接地干线经电缆井进入大楼,沿着大楼电井进入自动化机房。在大楼南侧空地做网状接地,接地电阻要求小于4欧姆,接地干线采用凯威镀铜钢绞线KW-S70,线径70平方,将防雷器,围绕设备一圈,等电位连接采用M型结构。降阻剂30袋,和视频类防雷器,使整个机房处于同一电位之下,50年不变质,等防雷器
用户名是联系方式
等电位连接
等电位连接是防雷中的关键步骤,抗腐蚀性强电源要增加电源防雷器,控制类防雷器,按照国家规范,所以一定要有一个好的接地。根据现场情况、金属机柜和机房设备用BVR6的多股铜导线可靠连接到等电位铜排上。
室外设置接地网观测井1个,镀铜接地棒KWD-14C和降阻剂搭配使用

2024-05-11 回答

机房防雷接地不是几句话就能说清楚的,这个要了解现场大概情况。也是比较简单的,接地应满足4欧以下电阻。我可以提供给你技术指导,咨询联系请看用户资料

2024-05-11 回答

降地阻,深圳天盾防雷器,看资料找何工。。

