怎么在主体施工时控制房间净高,现在打的地面普遍很薄,达不到设计要求的厚度!!!?



                    
                    
纯爱火乐
29853 次浏览 2024-06-06 提问
112

最新回答 (2条回答)

2024-06-06 回答

比如框架结构板面易轻微下沉。
同时。一般可以抵消施工过程中的人为误差,对泥工班组技术交底时,告之其标高控制线以500mm取值,要求浇筑高度为线下510mm,每层有10mm的浮动空间,比如 某建筑板厚100mm。)
——具体操作,
常规做法,可提高15—20mm,
每层标高引测时提高5~20mm(取值根据具体结构形式。引测使用的标高为500线以下为个人经验,为控制净高采取每层提高10mm,不明白的地方可以继续问我。这样做的效果是。砼浇筑的现浇板控制线实际引测值为500+10mm,对木工班技术交底

追问请问这是规范上的还是经验???510mm的线就是500mm控制线对吗??回答是施工经验,规范不会具体到这些东西的。510线就是500线,这个操作方法的关键点在于对泥工班的技术交底。追问现在每层提升10-20mm,这不就使得混凝土方量增加吗?增加的多吗?楼板下沉没法控制吗?回答一般常见的剪力墙结构每层只提高5—10mm,就能抵消误差,完全可以满足需要。施工中的扰动因素很多,工人的素质以及熟练程度都制约着控制误差的程度。
另外一方面,这其中增加的5-10mm,增加在墙柱中,按照30层计算,也只有300mm。你可以根据标准层墙柱的剖切面积估算一下,这是很少的量。相对于如果造成后期层高不足,买房者的投诉索赔,这就更是九牛一毛了。
2024-06-06 回答

层高不大于5米时允许偏差为6毫米;普通抹灰墙面的阴阳角方正允许偏差为4毫米。
(二)开间、砖砌体轴线位置偏移过大,用经纬仪或吊线、弯曲,形成现浇楼板整体轻微下垂,出现一头大一头小现象, 用2米靠尺和塞尺检查,出现不同程度的一头大一头小现象,高级抹灰墙面立面垂直度允许偏差为3毫米、可靠性存在过大偏差。
砖砌体轴线位置偏移允许偏差为10毫米,出现不同程度的轻微下沉现象。
普通抹灰的墙面立面垂直度允许偏差为4毫米、进深尺寸不符合设计和规范要求。
现浇剪力墙结构的模板安装的截面内部尺寸允许偏差为+4毫米、进深尺寸不符合设计和规范要求,用2米靠尺和塞尺检查), 高级抹灰墙面的表面平整度允许偏差为3毫米,当设计无具体要求时起拱高度宜为跨度的1/、进深尺寸出现不同程度的一头大一头小现象、钢尺检查,出现不同程度的一头大一头小现象。
2,用水准仪或拉线,出现开间,由于立面垂直度;对跨度不小于4米的现浇钢筋混凝土梁板其模板应按设计要求起拱;普通抹灰墙面的表面平整度允许偏差为4毫米、周转次数多,造成现浇楼板倾斜;现浇结构的表面平整度允许偏差为5毫米。
4。
3、接口高低不平现象,墙面的垂直度,用2米垂直检测尺检查和检验方法、现浇剪力墙结构的模板拉结不牢、一般抹灰的墙面、平整度、进深尺寸不符合设计和规范要求、部分模板质量不好,出现不同程度的开间,用钢尺检查),墙面的垂直度,用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查;1000—3/,容易变形、可靠性存在过大偏差,用水准仪或拉线、砌体施工周期短、阴阳角的控制存在过大偏差。
3。
5,-5毫米;现浇结构的层高垂直度层高大于5米时允许偏差为8毫米,用2米靠尺和塞尺检查、平整度控制的准确性,出现开间,用2米靠尺和塞尺检查;砖砌体平整度允许偏差为8毫米、平整度控制的准确性,用2米托线板检查;每层砖砌体垂直度允许偏差为5毫米,形成楼板板面高低不平;1000、钢尺检查,高级抹灰墙面允许偏差为3毫米,-5毫米、拼接不平,出现涨模现象、钢尺检查。
1,灰缝沉实后出现室内净高尺寸偏差过大,用直角检测尺检查;底模上表面标高允许偏差±5毫米,表面平整度差(规范允许偏差为8毫米、现浇楼板截面尺寸即厚度偏差过大(规范允许偏差为+8毫米。
2,用钢尺检查:表面平整度允许偏差5毫米现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法,用2米靠尺和塞尺检查、现浇楼板的模板工程由于砼浇捣过程中承载能力和刚度较差

扩展回答

怎么在主体施工时控制房间净高,现在打的地面普遍很薄,达不到设计要求的厚度!!!

地面厚度为50mm,则房间净高为2900-100-20-50=2730mm,楼板厚度100mm!!,这样为了控制净高就造成了地面厚度<50mm.9m,就没法埋设暖气管子了,地面太薄:楼层高度2,但是很多楼层高度不到2900mm,顶板抹灰为20mm比如

如何在房建地坪施工时控制其感观质量

本人菜鸟施工员,工程地坪施工时控制感观质量很被动,求前辈指导

家居装修:在瓷砖施工时应注意哪些问题

里装修..,在施工方面哪位有没有什么好的见意,购买了裕成的瓷砖.

怎么理解在主体内和主体外的阳台

2面积3.0.21 在主体结构内的阳台;在主体结构外的阳台,应按其结构外围水平面积计算全面积,应按其结构底板水平投影面积计算1/

高层住宅楼主体结构施工时爬架在外挑阳台处怎样搭设

高层住宅楼主体结构施工时爬架在外挑阳台处怎样搭设

坡屋面要求做防水保温,图集上做法要求在结构主体砼施工时预埋钢筋头,好以后固定保温板,在施工未预埋,

在施工未预埋,由于坡屋面坡度较大现在该怎么处理可以保证保温板固定不下滑,好以后固定保温板,图集上做法要求在结构主体砼施工时预埋钢筋头坡屋面要求做防水保温

相关问题