坡屋面要求做防水保温,图集上做法要求在结构主体砼施工时预埋钢筋头,好以后固定保温板,在施工未预埋,?



                    
                    
huzhanghua88
65302 次浏览 2024-06-15 提问
102

最新回答 (3条回答)

2024-06-15 回答

以采用植筋的方式弥补,植筋的部位最好选在梁上,防止打穿漏水,板上植筋不要太深

追问植筋不太好吧?设计要求1米间距一个,那要植入多少个啊,屋面估计搞的不成样了回答考虑到可能会漏水,估计甲方不会同意。或者可以参考外墙保温做法,将保温板用粘接砂浆固定在屋面上,粘接面积40%以上,更改做法最好通过设计院,预埋钢筋漏掉了,估计粘接砂浆的费用要自己出了
2024-06-15 回答

两道。化学锚栓,钢筋头上防锈漆,按保温板规格放条镀锌扁钢,不容易漏水。如果监理有异议,点焊短钢筋头固定。或者,我看最小规格的就可以植筋可以考虑

2024-06-15 回答

保温板是要粘结的啊

扩展回答

坡屋面要求做防水保温,图集上做法要求在结构主体砼施工时预埋钢筋头,好以后固定保温板,在施工未预埋,

在施工未预埋,由于坡屋面坡度较大现在该怎么处理可以保证保温板固定不下滑,好以后固定保温板,图集上做法要求在结构主体砼施工时预埋钢筋头坡屋面要求做防水保温

坡屋面固定保温板时不会弄破防水吗先做防水后做保温

屋面做防水后,请哪位大侠给解答下,再做保温,40°的坡,挤塑板是黏贴还是机械连接,机械连接是钉钉子还是在做结构时候预留钢筋固定挤塑板,最好具体些,谢谢啦

坡屋面漏水怎么办,怎么做防水啊

我家是坡屋面,最近下雨有点漏水怎么办,怎么做防水啊