无机房电梯顶层高度要求?



                    
                    
sherryaigigi
44595 次浏览 2024-06-09 提问
108

最新回答 (5条回答)

2024-06-09 回答

么会有0,4000mm.5速度的,1,含吊钩的话.0速度的无机房电梯,顶层高度是3900mm净空?
这个1900x2300x2200也没看懂是什么尺寸
但是常规来讲

追问是运货电梯,速度很慢的
1900x2300x2200是轿厢尺寸回答这是你要求的内容,还是电梯厂家给你提供的参数?
货梯有0.5速度的,但是是有机房的,顶层4500,再加3000的机房
无机房的,速度最低是1.0的。
而且2000kg的无机房电梯~~~~~~~你询过价么,贵的令人发指!追问是电梯厂家提供的参数
是无机房货梯,速度确实是0.5,我们公司现在用的是有机房货梯,但老板想节省空间.
价格的话,已经有抱价了,确实很贵,但可以接受回答富士啊,呵呵呵~~~~~~那好吧,祝你们好运吧

既然已经提供参数,那为什么还来问顶层高度呢?如果是富士的参数,就按富士的尺寸来吧。
不同厂家技术实现要求不一样的,富士这个搞不好是滑轮组复绕的,顶层会比较大吧。
说实话,现在能做两吨无机房电梯的,其实没几个厂家的。
2024-06-09 回答

由厂家针对性地进行参数设计和报价.
有些国产电梯要求轿厢平面2000*2100,你这里是用不上了
通力电梯要求轿厢平面1500*2700,以防预先定好的土建井道.5m/、底坑,顶层高度3900。
三菱的无机房电梯最大载重1600KG;s无机房货梯顶层高度要求基本在3900~4200的区间里
建议你先找几个厂家你这是无机房货梯,各个厂家要求不一样、顶层高度不合适,导致出现有的地方不够,顶层高度4200
其他品牌的0

追问品牌是富士的回答既然已经选定品牌,由厂家具体提相关技术要求就是了
不过富士可算不上名牌电梯,比起八大品牌可差得远了
2024-06-09 回答

1.1m,记好了没?^.^

追问?没看懂
2024-06-09 回答

无机房电梯取消高于建筑物顶层的专用机房后,如何减小井道顶层高度是第二个难题。这是因为当井道顶层超过建筑物主体高度时,将使不设机房变得几乎没有意义。
2.1轿厢
GB7588 5.7.1.1规定“轿顶最高面积的水平面,与位于轿顶投影部分的井道顶最低部件的水平面之间的自由垂直距离应不小于1.0 0.035V2(m)。”和8.1.1规定“轿厢内部净高度不得小于2m。",因此在符合上述规定的前提下通过压缩轿厢高度来减小井道顶层高度的唯一途径就是选取最小轿厢内部净高度和尽量减小吊顶所占轿厢高度空间。
2.2轿顶护栏
GB7588 5.7.1.1 C)规定“井道顶的最低部件与固定在轿厢顶上的设备的最高部件之间的自由距离,应不小于0.3+0.035V2(m)。”,当轿厢顶部装有安全护栏时,绝大多数情况下轿顶护栏将是轿厢顶上的最高部件和成为决定顶层高度的关键因素。由于设置轿顶护栏的目的是为了安装或检修电梯时防止操作人员坠入井道,而电梯正常运行时轿顶不允许站人,因此可把轿顶护栏设计成插接式,当进行安装检修操作时把活动部分提高到安全高度并销接,而在开始正常运行前再将活动部分退回到较低位置。
2.3井道顶最低部件
GB7588 5.7.1.1 B)和C)规定说明井道顶层高度与井道顶最低部件有关。井道部件通常是指安装检修吊钩、悬挂装置承重梁和钢丝绳固定装置等,为了减小井道顶层高度,应当把井道顶部件安放在井道顶层轿厢与井道壁之间。
2.4极限开关 
GB7588 10.5.1规定“电梯应设有极限开关,并应设置在尽可能接近端站时起作用而无误动作危险的位置上,极限开关应在轿厢或对重接触缓冲器之间起作用,并在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。”,而GB7588  5.7.1.1又规定确定曳引驱动电梯顶部间距的前提是当对重完全压在它的缓冲器上,因此极限开关的安装位置与轿厢在顶层时对重与缓冲器的安装距离有关,所以应该在条件允许情况下减小顶层极限开关起作用的安装距离,以便减小轿厢位于顶层时对重与缓冲器的安装距离,最终达到减小井道顶层高度的目的 。
2.5 对重
为了对重利用井道截面,无机房电梯通常将对重与驱动主机布置在轿厢与井道壁的同侧空间之内。当电梯额定载重量较小和相应的井道截面尺寸有限时,常常通过增加对重高度来压缩其需要占据的井道垂直方向投影面积,这样会出现对重而不是轿厢决定顶层高度的情况。解决这一问题的方法有二:其一与前顶层极限开关理由相同而减小底层极限开关的起作用安装距离;其二在不改变对重与缓冲器安装距离的条件下降低对重缓冲器的安装高度。
额定载重量、额定速度和最大提升高度既是限制无机房电梯使用的约束条件,也是促进电梯技术的发展动力。目前投放市场的无机房电梯三个主要参数大多在 1000kg、1.0m/s和40m以下

追问那顶层高度最低要求为多少?
2024-06-09 回答

无机房货梯2吨的可以做的,不过你的轿厢面积会超过国家规定的轿厢面积,到时候会通不过验收的,顶层高度最好是≥4500,上海默信实业为您服务

扩展回答

无机房电梯顶层高度要求

道不考虑.5,4层4站4门、载重2,速度0,电梯尺寸1900*2300*2200
问题补充:是无机房货梯

无机房电梯顶层高度


这个电梯顶层高度4米够不够?要不要提高闷顶层的高度?求大神赐教啊

无机房货梯顶层高度是多少

无机房货梯顶层高度是多少?一般安装这种货梯最高的楼层限制在多少层的?请问有哪位清楚能回答我一下吗?

请问各位,电梯顶层高度与机房层高度是一个概念吗

请问各位,电梯顶层高度与机房层高度是一个概念吗?

通力无机房电梯

这台无机房电梯有点类似通力3000无机房的,这电梯是进口全英文的,安装人员吧图纸带走了我们不知道安全回路和门锁回路是什么板子是lopcb763603h04这台电梯型号也看不出来

相关问题