做高层剪力墙的毕设,pk模型里的洞口,师傅给的施工图里为什么是框架梁啊?



                    
                    
童童564852078
57935 次浏览 2024-05-27 提问
101

最新回答 (2条回答)

2024-05-27 回答


不知道的我答案你是否满意连梁和框架梁需要根据跨高比来定义~ 如果洞口特别大 梁的跨度/梁的高度〉5 此时应按框架梁输入建立模型 要是跨高比小于5 可以按墙开洞形成连梁处理!! 施工图中边连梁是为了提高混凝土标号 这样更安全~你可以看下高规里 剪力墙的部分

追问谢谢,我想再问一下,就是如果高跨比算出来是框架梁,那么pkpm里建模是建框架梁建还是按洞口建呢,还是说pkpm会自动辨别按连梁算和按框架梁算回答如果跨高比大于5了 最好按框架梁算!就是洞口2端加节点 然后在2个节点中加框架梁! 如果跨高比小于5 可以按剪力墙开洞输入 自动生成连梁!追问在洞口两端加节点后,洞口需要删除吗?(哎 刚实习什么都不懂),我看师傅给我的结构图最后框架梁的基本都是搁在构造边缘构件上的,也就是说,一段剪力墙,两边是构造边缘构件暗柱之类的,中间就恰好是一根框架梁?难道师傅给我的pkpm模型是错的?哎回答你边缘构件就边缘构件呗 和你问的问题根本也不是一回事啊~ 加节点当然要删除洞口了 至于你师傅怎么弄 你可以问你师傅 大哥一共10分 我不至于跟老师似的没完到了讲课吧 ~ 给学费我都不一定这么教 所以 有不明白的 抓紧问你的师傅 老师什么的 别留疑问~ 我只能回答你这些了 你自己能理解到什么深度就什么深度吧~ 结构设计博大精深 一点扩面 所以你往下问 也没有头 我就把你问的问题给你回答了 你就理解这么多吧 多的也没必要在这里说 你有问题抓紧问老师 和师傅 日积月累 你就会进步了 ~ 等你知识积攒到一定程度了 就会明白了 现在就是一张白纸 讲的多了你也理解不透 好吧 就到这把~~ 祝你成功!
2024-05-27 回答

那施工预留洞吧! 施工洞是不在图里显示的
怎么干活方便怎么留 一般都在分户墙上预留洞口
但是洞孔都是 在砌筑的墙上预留的 很少有在剪力墙上奥

追问是剪力墙上开的洞口,本来上边不是应该按连梁算的吗,为什么最后会做成框架梁呢回答有连梁不代表 那到墙是死墙

开得洞口 是不是窗户啊 如果是外墙那大概是窗户

你有电子版吗 你截个图 给我发来我看看追问图在设计院呢,大体就是按建筑图建模形,外墙上开洞口,然后结构图上洞口相应的部位全都变成了框架梁,师傅说是减小建筑的刚度?

扩展回答

高层剪力墙厚度多少

高层剪力墙厚度一般是多少?怎么确定这个剪力墙的厚度?一般有32曾德高层,剪力墙厚度多少合适?

剪力墙里计算规则

需要扣除什么吗

高层剪力墙清包单价

高层剪力墙清包单价

高层顶层的剪力墙能拆么

间隔一个小卧室出来一室一厅的房子,想把厨房改变一下做开放式的?卫生间太大了,请问这个剪力墙能拆或者改么,但是卫生间的北墙据说是剪力墙

混凝土墙里的剪力墙怎么布置

地下室外墙为混凝土墙,里面有一段剪力墙,剪力墙的两端还有暗柱,在钢筋抽样中如何布置

相关问题

页面运行时间: 0.12672591209412 秒