冷库压缩机一托两个风机 三通偏向一个风机对制冷影响大不?
最新回答 (4条回答)
冷风机是由库房条件决定的。通过压缩机的来制冷量来匹配冷风机是不对的。先说一下冷库配置:一台20p活塞式压缩机,两间各100m?的冷库,每库各两台DD80冷风机。膨胀阀用的丹佛斯TEX-2 6#阀芯。库温要求-20度。制冷剂r22。
调试时,单个冷库降温迅速,库温到-20的时候吸气压力为0.3bar,两间冷库同时降温的时候,降到-15度时,再往下降就非常慢,此时的吸气压力为0.7bar。
估算方法:库房面积*(1.5-2)一般库房高度在五米时取1.5.高度大时系数课适当乘大一些。
计算方法:风机面积=库房负荷/r/传热温差。温差是库房温度-蒸发温度。r高温库一般取150低温120
冷库压缩机一托两个风机 三通偏向一个风机对制冷影响大不
一台压缩机带两个冷库,降温速度太慢,带一个冷库时降温很快
两个压缩机的展示柜好不好
展示柜压缩机损坏怎么回事?
50匹冷库压缩机多少钱一台
请问50匹冷库压缩机多少钱一台?怎么选择的?有什么好的方法?
大三匹冷库压缩机有多大动力,耗电量大吗
大三匹冷库压缩机有多大动力