建筑工程中为后续结构及工艺施工预先埋置的管道。现在的建筑结构,一般很少有管线明走的了。一般的现浇结构,在绑扎钢筋时,把电线管固定在模板和钢筋上,浇注完混凝土后管子就在结构构件里了。预埋,顾名思义就是在浇注混凝土之前埋设。方便以后的穿线 。 钢管连接一般是丝接,也可以焊接。如果是扣压式薄壁钢管(KBG),则采用与管径配套的专用套管,并用专用压接工具在套管两端进行压接。就是没有用胶带缠绕的。
焊接钢管,浇筑在混凝土里的不需镀锌,套管连接应该满焊,不需缠胶带,缠胶带是心虚的表现,说明没有满焊,套管内的连接管头要平整,否则不利于后期的穿线扫管,管与盒需作接地处理,保证可靠地电气连接
(1)建筑概况:钢筋混凝土框架结构,总三层,局部单层。 (2)电源:变电所内设10/0.4kv专用与综合变各1台,其中专用变为通信、信 号设备的主要电源,电源有新建10kv电力贯通线环形接引,综合变为通信、信号设备的备用电源,并向车站其他部分负荷供电,由既有10kv电力贯通线环形接引。 (3)安装高度:所有配电箱、跷板开关暗装、底边距地均为:1.4m,MEB箱底边 距地:0.3m,插座(包括空调插座)距地0.3m,灯具安装高度如图所示。 (4)配线方式:室内引入各配电箱电源采用低烟无卤阻燃WDZN-YJY耐火通信电 缆穿钢管配线,通信、信号、运转室内动力。照明 配线采用低烟无卤阻燃WDZ-BYJ铜芯电线穿钢管暗配线,沿墙、地及屋面保温层、钢筋混凝土现浇板垫层暗设。
扩展回答
家里盖房子楼面上埋什么线管好
我家里要盖房子了,不知道楼面上埋什么材质的电线管好呢?你们一般用的是什么啊?还有就是弄得时候要怎么弄呢??
装修时怎样找灯开关的预埋线管
装修时怎样找灯开关的预埋线管
单元楼门控线管如何预埋
我想知道,单元楼门控线管是怎么样预埋的呢?
盖房子之前,建筑上的电气管线管道预埋是谁来设计,是土建吗
看建筑电气平面图什么的 都是平面图 也就是说都是室内的布线设计,那盖房子的时候 里面的电气管道谁来设计的啊
问题补充:建筑工程中电气预埋设计是土建负责设计吗
洁净室夹芯板预埋线管如何安装
是在工厂预制时预埋吗?