家住6楼(顶楼)突然暖气就不热了,要怎么办?



				
				
iamsongsam
23366 次浏览 2024-06-08 提问
113

最新回答 (4条回答)

2024-06-08 回答

如:整个单元不热:(1)需要检查楼道内顶楼主管的自动排气阀是否打开; (2)如果暖气片排气阀的排气孔堵塞,用针或细铁丝将其堵塞物清除即可; 自家不热:如果居室内暖气片不热,可将暖气片旁的放风阀打开几扣,向外排放暖气里的空气。当放风阀流出水时,就说明暖气里的空气已排净了。若用上述方法仍不能解决问题,请尽快拨打供热单位电话维修。

2024-06-08 回答

如:整个单元不热:(1)需要检查楼道内顶楼主管的自动排气阀是否打开; (2)如果暖气片排气阀的排气孔堵塞,用针或细铁丝将其堵塞物清除即可; 自家不热:如果居室内暖气片不热,可将暖气片旁的放风阀打开几扣,向外排放暖气里的空气。当放风阀流出水时,就说明暖气里的空气已排净了。若用上述方法仍不能解决问题,请尽快拨打供热单位电话维修。

2024-06-08 回答

常见的情况主要有以下几种: 1、暖气片里有气体。表现为:一组暖气片有几片热几片不热,对于卫浴散热器是下面热上面不热,或暖气片里有水流声等。特别是每年刚开始供暖的前半个月里,由于整个小区的供暖系统里的气体较多,这个情况经常出现。解决办法:经常打开暖气片上的手动排气阀排气,直到流出的水里没有气泡为止。 2、 分水器阀门没有打开。表现为:有的暖气片热,有的不热。解决办法:检测分水器上每支路阀门有没有打开,如没有打开,将阀门柄拧到与支管平行即可。 3、 散热器上的温控阀没有打开。表现为:暖气片不热。解决办法:检测不热的暖气片进回水的温控阀有没有打开。顺时针方向为关小(S方向),逆时针方向为开大(O方向),如未开或开的较小,则逆时针旋到底即可。 4、 暖气片安装方式错误。表现为:暖气片的部分片数热,或只有下面的主管热。如四开口(又称上进下出)的暖气片装成了下进下出,水会从下面主管直接流走,只有下面主管热,上面散热片不热,又如下进下出的暖气片装成了上进下出,会出现部分片数不热,等等。解决办法:找安装暖气片的暖通公司重新安装或换暖气片。 5、 暖气片进回水管接反。表现为:在主管没有接反的情况下,暖气片下面先于上面热,供暖效果比正常的要差一些。解决办法:找安装暖气片的公司调整过来。 6、 温控阀被堵死。表现为:堵死的暖气片不热。由于系统里的赃物将温控阀内腔堵死,水无法通过。解决办法:找物业或暖通公司将温控阀拆掉进行清洗或更换新的温控阀。 7、 暖气片或系统中被赃物堵死。表现为:家里所有的暖气片供暖效果比上一年或前一阶段降低,或干脆有的暖气片就不热了,特别是那些在室外主管上没有安装过滤器的用户。解决办法:找物业对家里整个采暖系统进行彻底冲洗。 8、 供暖主管接反了。表现为:上进下出的暖气片下面先热,上面后热,接热能表的主管温度低于另一根主管的温度。主管接反的危害很大,不仅暖气片供暖效果差,而且供暖水从没有安装过滤器的回水管流入室内供暖系统,暖气片和管道很容易被赃物堵塞。解决办法:如果是立管供水错误,则找物业公司调整过来,如果只是入户主管接反,则找室内供暖系统的公司调整过来。 9、 主管过滤器被赃物堵死。表现为:家里的每组暖气片一开始热,过一段时间多数暖气片逐渐不热了。原因:管道井里进水管上安装的过滤器被赃物堵死了。解决办法:找物业清洗过滤器。 10、 供暖系统压力较低。直接表现是室内有的暖气片热,有的暖气片不热,或者,干脆都不热,或效果较差。原因:一般要保证入户供暖压力不小于0.3Mp(正常要在4-8Mp之间),每年刚开始供暖时,由于物业公司害怕系统压力高,出现爆管漏水的情况发生,有个低压试运行阶段,如果正式供暖10天后,入户压力仍然低于0.3Mp,就要去找物业公司解决,找暖气片的供应商解决不了。 11、 入户进回水压差较小。直接表现为暖气片不热,或有的热有的不热,或者暖气片的上面热下面不热等。将其他暖气片关闭,只开那组不热的暖气片,这时如果热,就代表是压力下货压差小造成的。原因是:进回水压差较小,水流速度较慢或干脆就不流动导致,一般入户进水的压力和回水的压力的差值不小于0.05Mp,否则,即使入户供水压力较高,由于压差较小,就像平静的河水没有落差一样,是流不动的,供暖效果当然好不了。解决办法:找物业公司调节入户的压差。 12、 供暖水温较低。表现为:暖气片不太热,或虽然暖气片有些热,但室内温度始终达不到国家标准18℃。一般小区供暖的设计标准都为:进水80℃、回水60℃,室温18℃,而暖气片的配置也是按照这个标准配置,如果水温较低,则暖气片的散热量就降低,达不到室内所需的热负荷,当然室内温度就升不上去。解决办法:找物业调高入户供暖水温,使其达到设计要求。 13、 暖气片的片数配置不够。表现为:在供回水温度、压力压差都达到设计要求的情况下(一般国家设计标准为进水80℃、回水60℃,室温18℃,入户压力不小于0.3Mp、压差不少于0.05Mp),暖气片表面温度很高,但是室内温度始终达不到国家标准18℃。解决办法:如果是房屋没有节能设计,比如是单层玻璃窗,则加一层玻璃窗,或者换加厚的窗帘等,如果温度还不够,就要考虑换功率较大的暖气片。

2024-06-08 回答

暖气不热这种情况应该不多,多半都是进户热,出户不热,还要进一步分析是地热还是暖气片,地热的话,多半是年头长,里面堆积了杂质,找专业的人冲洗一下就好了。暖气片的话,如果上面不热下面热,放气儿。如果整体不热,一,杂质多了循环不畅,办法,找人洗。二,水压不够也会造成循环不好,这个就不好鉴定了,你问供暖公司,人家肯定说是够的,没啥好招。三,暖气安排布置不当,造成循环不好,找专业人士重新布置,费用也不低。

扩展回答

顶楼6楼暖气不热



关掉回水管放水时进水管热?那为什么前面的三个暖气片都热,暖气前3个都热,从暖气片可以放出热水?两个管都可以出热水,进水管不热,后3个一点不热,难道两个管的压力完全一样,放气阀放气也没有气,这是什么回事,但是打开回水管放水时回水管热?不能说暖气不通啊?水不循环我家5楼

我家住六楼,顶楼,暖气不热,但是邻居家暖气都热

并联的,不放水一会儿就凉了,但是怎么放回水的管子都不热我自己放水能放出热水,我家三组暖气

我家住顶楼6楼,家里的暖气片有的热有的不热

中间的暖气片能放出气,暖气片都是上进下出水南边卧室的暖气片热,北边卧室的暖气片和管道都不热,管道热暖气片不热

顶楼暖气不热

前年旧小区改造,去找供暖公司,我有些不明白,明明是他们把公共部分的降低了,现在水流不畅,是老小区7楼顶的那种,热了几年,让在家里改?立式暖气是不是标准的暖气呀?谁来为暖气不热负责呢,用的是北京森德的暖气,有三组是立式的高暖气我家2006年装修,这种情况国标是什么啊,结果顶层的阀门在这次改造中降低了,那我想问一下,只让我自己改,比我家里的立式暖气低了,还说是标准的高度,人家说是我们的高了,当是按照顶层的总阀的高度低了一些,公共部分的水暖都换了,所以压力正常

顶楼暖气末端不热


层楼其他住户室内温度都是25度左右,卧室的暖气总是一半热一半凉,
请教有什么好的办法能解决一下,回水管温。
情况说明。2个卧室的暖气不热,如果解决了继续追加分数:进水是热的,我家16~21度,先赏100分,客厅暖气还行但是也没到烫手的地步,找物业和供热公司他们说是根据室外的温度进行水压力调节的顶楼7层

家里暖气有的热有的不热。我家住在顶楼,共有暖气6组

家里暖气有的热有的不热。我家住在顶楼五楼缉粻光救叱嚼癸楔含盲,共有暖气6组,北边三组还算热乎(卫生间,客厅北边,书房,进热应该是从卫生间这边开始的),南边三组放的水都是凉的(客房,客厅南边,卧室)这是怎么回事呢 是我家管道有问题还是供热压力达不到啊 求高人指点一下 管道都是新的 才用了两年 去年热度也差不多

家住一楼,家里暖气不热怎么办

,后面的几组放水居然是凉水,其他的都不行,但没过一会又凉了,关了回水冲进水,也找人来给来回冲水,就是关了进水冲回水,回水的开关也是凉的,但人家对门都是热的,就第一组热,暖气片是串联的我家住一楼
问题补充:已经来回的冲水好几次了。是不是就是说管道没堵塞啊

我家住顶楼暖气进水口热可是屋里暖气都不热,出水口也不热

我家住顶楼暖气进水口热可是屋里暖气都不热,出水口也不热

我家住7楼顶楼可是暖气就是不热也放过很多水还是不行,楼下说基本每片暖气都热,有什么办法能让我家暖气也

我家住7楼顶楼可是暖气就是不热也放过很多水还是不行,楼下说基本每片暖气都热,有什么办法能让我家暖气也热起来呢
问题补充:q

顶楼暖气不热,如何解决

下雪了,但是不循环?郁闷,供水上不来,和这个有关系吗,怎么用.8m高的暖气?  是不是我加的两组暖气片增加了进水压力?  应该把新加的拆掉。   楼道中的管道井里两侧都有排气阀(我也不知道是不是,别的没有改动?(拆掉很麻烦)  我也不知道供水是从楼顶到一楼还是从一楼到楼顶的方式,老婆冻着呢。应该是串联在管道中的;现在北面的暖气片都热(离上水入户管较南面近),集中供暖,水暖?还是堵了,还是怎么,除了供回水阀门在总管道前多出来的两个阀门,好冷,把热水放进来热了。上水管进户前分两支入户?  怎么解决,等热量没了又不热了,南面和北面各一支,只是在南面管道中加了两组1,是开着还是关着,南面暖气片都不热我家六楼。排气。我家暖气改装过,防水都试过。)