格力风管机3.5新装机故障f2怎样解决?



				
				
美食家Kitty
56297 次浏览 2024-05-22 提问
150

最新回答 (4条回答)

2024-05-22 回答

制冷、制热的设置是否正确;假如不转,说明四通阀与外风机的接线接错了,交换更正;假如转,测量四通阀二端是否有电压(应该是没电压的),假如有,重点检查内机与外机的接线是否正确,假如正确,则有可能是电脑板四通阀继电器触点粘连,换继电器。假如四通阀二端测量没电,在关机状态下,用榔头轻轻敲击四通阀数次,开机,看看情况是否好转,假如无效,更换四通阀。

2024-05-22 回答

我昨晚也是坏了格力空调,自己拆开来看是面板短路了!你有万用表测测还是可以知道问题但是懂有不能解决问题,没有零件更换还是要打格力客服热线上门维修

F2-室内机管温感温包故障,常见管温感温包阻值-20K