集中供暖进水回水压力差多少,我不懂这些谁懂嘛?



				
				
枫桥夜泊123123
58497 次浏览 2024-06-02 提问
81

最新回答 (4条回答)

2024-06-02 回答

地暖水管不热原因确实有很多: 1、供暖水温过低;其实地暖本身需要的水温就不会太高,50度左右的水就可以使室内温度达到20度左右,当然指的是正规、合格的地暖辅设工艺; 2、压力太小导致水循环太慢;这个原因存在的几率更低,如果地暖都不热了,散热器就根本没法用啦; 3、管道内有空气需要及时排气;这个问题是水暖所存在的普遍问题,在地暖分水器末端加一套自动排气阀,这个问题就不成问题啦; 4、地暖铺设管道间距的问题,一般的间距保持在20cm左右,如果地暖公司将间距铺为25cm,甚至30cm,室温受到影响是必然的; 5、主管道阀门进水口太小,有的公司将暖气片上所用的温控阀作为主管道进回水阀门,是非常不科学的,如此一来,主管道阀门口径太小,再大的水流量,干着急流不到你家的地暖管里,一样白搭,散气片不一样,一个房子装多少组暖气片,就有多少个进水口,而地暖,只有一个进水口,太小的话,能行吗? 现在,本公司用的就是纯铜三合一阀门,加带过滤网和压力表,直接将暖气水中的杂质过滤在外,以免造成地暖管的过早堵塞,另外,供暖压力一目了然; 所谓,细节决定成败,了解地暖,不光是简单的品牌的了解,施工工艺,所用配套辅件一样重要的。

2024-06-02 回答

 一:打压时要注意的几点 1、试压时应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表; 2、打压时主要堵头处和各接头处有无渗水现象; 3、打压时由于水表阀或者分户总阀泄漏,可能出现掉压现象; 4、水路一般打到8个压。 二:业主打压结束后注意事项 1、打压结束后应关闭总进水阀和回水阀,防止家中无人出现跑水、漏水事故。按照以往经验,打压过后仍有部分业主家中出现跑水、漏水事故,因此关闭总阀可以杜绝此类事故发生; 2、在临近供暖季时,业主切不可私自拆卸供暖管件及阀门; 3、地下室中不可存放贵重物品,以免因跑水造成财产损失; 4、供暖出现问题应及时向热力公司求助。 物业应如此做压力试验,首先在试压前应关闭水表后闸阀和暖气分户总阀门。然后将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。升至规定试验压力(一般为8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。在稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。试压结束,必须做好原始记录,并签字确认。

先把进水和回水阀都关了,选择卫生间的暖气拆开放光水。 打开进水阀,能进来热水压力也大,就是好的。 再关上放光水,打开回水阀,那边有问题就很清楚了。 我看可能出在进水阀,你自己先看看阀芯是不是真的打开了,把阀门上螺丝慢慢松动,只要螺丝不整个卸下来,有水也没事,看看有没有水出来,没水就是芯没提起来,虽然打开阀门实际上没打开。 最后一组放水热,放进来的是回水,两边压力是一样的,说明回水没问题,问题在进水。

扩展回答

地暖进水压力为何低于出水压

地暖进水压力为何低于出水压

暖气进水管水压小,回水管水大咋回事

暖气进水管水压小,回水管水大咋回事?

壁挂炉,水压,进水回水问题有哪位能说说看

补充:安装了壁挂炉,但是今年集中供暖了,那么,壁挂炉下方暖气进水阀,暖气回水阀需要关闭吗?我听有人说可以不关闭。可是不关闭我供暖了几天发现壁挂炉的气压都到3了,今晚,壁挂炉后面有个铜管都滴水了。求解

暖气进水热,回水不

为什么暖气的进水管不热而回水管热啊?为什么会那么奇怪的呢?

什么是集中供暖

集中供暖有哪些注意事项?有了解什么是集中供暖的吗?谢谢~~

集中供暖如何收费

我家在山东济南还乡店小区,谁知道集中供暖如何收费?按面积吗?最近我好像听说还有按表计费这么一说呢

相关问题