暖气山下水都正常就是不 循环是怎么回事?



				
				
~Miss.Q~
78043 次浏览 2024-06-23 提问
83

最新回答 (4条回答)

2024-06-23 回答

一般土暖气,是利用热上升,冷下降的原理,实现循环的。
不循环首先看看系统水够不够,有没有存气现象,水位是不是高于各组暖气;
第二,是不是有截门没打开;
第三,出水管要向上爬坡,有4---5度就可以,回水管要下坡,也是4--5度左右,也就是说两根平行的略向上的水管,一上一下的把一组组暖气连起;
第四,输送热水的管,回水的管,最好不要有死弯。

两种可能一是管路有堵塞,另一个常见的问题就是管路里有空气,尤其在空气憋到了没有跑风的高点使热水串不过去,这种情况也是安装的问题,想办法调整坡度将空气排到注水处。

2024-06-23 回答

你家暖气设计没有问题,现在暖气都是用循环泵强制循环的,但是,你家暖气如果左上角没有排气阀,暖气里有可能存空气,会造成不热,当然,设计一头进一头出的好了,从一面进一面出,能节省管材,但,暖气的另一面,必须按防风阀.
如果要按放风阀,最好找专业人来按装.

扩展回答

暖气山下水都正常就是不 循环是怎么回事

家里暖气都热,上水、回水都通,阀门正常,就有一组不循环,什么原因啊?

暖气是怎么循环

暖气是怎么循环

地暖循环泵往那边转是正常的,还是两边都正常

地暖循环泵怎么转才是正常的呢?

暖气 大循环 小循环

是六分管径,想问问朋友,六分的铝缩管的管径内空很小,最近想改大循环,我住3楼,用铝缩管和管件改大循环是否可以,一共5楼,是否有改的必要,不知道是否能用家里的暖气 原来连接是采用小循环的接法,一停暖在供暖就需要排气

安装暖气,管道是走大循环好还是小循环好

家里正在装修,进行到配管了,工人说做循环好,但我怎么总觉得还是大循环好呀,谁懂穿川扁沸壮度憋砂铂棘呀?请告诉我,最好详细说明,谢谢!!!!

急............

暖气循环泵

所以想装个循环泵,现在暖气进水口很热,安装应该在出水口还是进水口,寿命怎么样,价位怎么样(大连),出水口冰凉请有装过家用暖气循环泵的各位大大帮忙,因为进水口本身承受家里的暖气回冲得压力就很大吧(个人理解。哪里有卖的。谢谢各位大大了,个人感觉应该在出水口,全部串联,全部暖气应该有15组吧 大的小的都有。这东西什么牌子的能好些。家里也是离进水口很近的几片暖气烫手,呵呵),请问有装过这东西的么,效果怎么样,而最末端的根本没有温度,非地热采暖,家里楼下100平楼上70平

暖气装大循环还是小循环好

暖气装大循环还是小循环好

土暖气冷热水管都走地下,而且暖气安装是串联,可以自然循环的吗

补充:如果加循环泵,加在那个位置?另泄压管跟膨胀水箱该安多高?

简易暖气的常见问题水不循环有声音是怎么回事

简易暖气的常见问题有哪些?水不循环有声音是怎么回事

好太太电动晾衣架什么都正常就是上下不能用

好太太电动晾衣架什么都正常就是上下不能用

家中的暖气管路是怎样的循环方式

那为什么要通过泄压阀放水暖气才会热那,暖气片有进水口和出水口但暖气片的进出水口并没有相连呀。还有如果暖气管路是循环的不知道家中的暖气管路是怎样循环的

相关问题