为什么 地暖 要加混水?



				
				
超级能吃的兔兔
11006 次浏览 2024-05-21 提问
47

最新回答 (4条回答)

2024-05-21 回答

当混水温度高于设定温度时,控制中心发出指令控制混水调节逐步调节热源热水进入流量,同时增加混水调节阀回水端流量。从而形成降温程序混合水,再由系统增压水泵充分混合加压,送至辐射散热端。如果在一个调节周期内混水的温度仍高于设定温度时。控制中心会继续发出指令,逐步调节进水和回水的混合比例,如果混合水的温度保持在设定范围,混水阀将停止动作,保持当前阀位不变。当混水温度低于设定值时,控制中心将发出反方向控制指令。
通过对地面采暖供水温度的控制,经过混水系统后的理想温度的混合水,即可以达到供给房间地面采暖的真正舒适,节能效果,又能避免高温水进入地暖管道,引起不必要的地板、及相关设备的损坏,还能避免能源浪费等情况的发生。

2024-05-21 回答

1、我们这里刚开始也是暖气片的集中供暖,后来一些用户改为地暖了,并没有加装混水系统,供暖效果还是可以的。集中供暖的供回水水温一般是达不到70-90度的。
2、选择在分水器上加(各个区域的)分控电执行器当然可以,其实很多的用户装置并没有那么复杂。

一般来说,只有系统里面热源温度与实际装置工作温度有差异,才会用到混水装置,比如:
1. 同时装了暖气片和地暖两个系统,由于散热器所需水温与地暖水温不同,所以要混水;
2. 集中供热的改地暖系统,由于温差,要混水。

扩展回答

为什么地暖要加混水

在安装地暖中混水中心干什么用的?

为什么 地暖 要加混水

我听别人说地暖要加浑水,为什么呢?是真的吗?

地暖为什么要加混水啊

地暖加混水的原因

地暖混水器

哪有卖?测温点是不是温控器。在网上看来混水器的价格都在千元以上。如下图,是不是一个简易混水器?还有止回阀怎么使用

地暖装混水器

我家建筑面积89平,能不能装地暖,装地暖一定要装混水器吗?

地暖装混水阀和不装混水阀有什么区别

地暖装混水阀和不装混水阀有什么区别

地暖混水温控中心原理

谢谢各位,能看到连接分水器的,最好是有案例请把原理图附上,急急急!

地暖混水装置品牌哪个好

地暖混水装置好不好?哪一个品牌的比较好?

相关问题