2024-05-16 回答

根据国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)的规定,“地下工程必须进行防水设计,防水设计应定级准确、方案可靠、经济合理”。 该工程地下室未定防水等级。在长年地下水位高、地理环境恶劣的情况下,该工程地下防水应设计二级防水,即一道结构自防水,一道柔性防水层。而本工程只设计一道结构自防水,未设计柔性防水层,属防水设防不足,留下渗漏隐患 
2、根据现场观察,地下室北端角与地面接触处冒水,地面多处出现裂缝,渗漏水。说明地下室底板或反梁施工时,有可能振捣不实、养护不到位,造成混凝土遗留孔洞、裂缝;房心回填土夯实不足,至使土层充水,造成渗漏。 

2024-05-16 回答

本表适用说明:每一层(段)防水层分项工程施工完毕后,在进行下道工序之前提交防水层隐蔽工程质量验收记录。如地下室底板防水层、屋面防水层、外墙防水层、厨卫间防水层等。
a.材料进场使用必须严格按照材料报审程序执行。材料验收结果必须符合设计要求。不得使用国家及地方禁止使用材料。
b.检验批划分必须符合施工规范要求,检验批的评定结果应为合格。
c.检查防水层接缝、表面质量、防水层厚度等。
d.细部构造(变形缝、施工缝、管道穿越位置等)应符合设计要求。
e.防水层坡向及坡度应符合设计及施工规范要求。
f.厨房、卫生间、屋面等部位防水层隐蔽前,应做蓄水试验。

2024-05-16 回答

看你是哪种防水做法了,我们这儿一般是水泥砂浆防水层的,就有这个的检验批!

