想了解下楼层刚性防水套管施工过程中有什么不同,关于这方面有什么建议呢?



				
				
朗姆薄荷儿
49938 次浏览 2024-06-14 提问
52

最新回答 (5条回答)

2024-06-14 回答

下楼层刚性防水管施工的不同之处:需要检查装修建材水管和相关连接配件是否有破损、裂纹等现象出现,在下楼层刚性防水管道安装时,施工员要预先考虑好墙砖的厚度,在墙体和地面下都尽可能少用或者是不用连接配件,这样可以减少渗漏的隐患,并且连接配件的安装要保证牢固和无渗漏情况。在水管安装时要考虑家中洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置等,同时也要注意电源插座的位置是否合适。

2024-06-14 回答

据我了解呢,高压套管又分为柔性防水套管和刚性防水套管。柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。高压套管是起到绝缘和支撑作用。希望我的回答对你有帮助。

2024-06-14 回答

于给排水、采暖工程管道安装穿墙套管的计算:首先必须熟悉了解并掌握定额中说明以及工程量计算规则的具体要求,因为不同部位的穿墙套管的计算方式方法和套项是不相同的。1、室内穿越砌体的穿墙套管到工程量计算是以延长米计算并套室外相同规格管道安装的子目。因此,需要分规格计算单个套管的长度之后,则计算为该规格管道长度之和套项(单个套管长度计算为其他抹灰之后两侧与墙面平齐);2、卫生间、厨房或者管道专用井道内的穿越楼板的套管是属于普通防水套管,就得分规格计算套管的个数套普通防水套管安装(单个套管的长度计算以楼板底部平齐,上部伸出楼板5~10mm);3、有地下室穿越建筑物外墙的套管则是刚性防水套管,分规格以‘个’为单位计算并套工业管道工程定额册中‘刚性防水套管制作’和‘刚性防水套管安装’的子目(计算单个刚性防水套管的长度是以内墙抹灰以后平齐至伸出外墙表面15~30mm)。套管规格的要求大穿越管道管径2个规格。

穿地下室外墙套管为刚性防水套管或者柔性防水套管(具体哪种看设计定)套用刚性/柔性防水套管制作安装子目。若买的是成品套管,则不需要套制作定额。穿现浇混凝土墙的套管为一般填料套管,套用一般填料套管制作安装子目。穿楼板预留的孔洞不需要套定额,预留孔洞费用含在各个专业的管道子目中,实际施工过程中,可以由预留套管方办理签证,费用在专业分包中扣除。