请问卫生间的暖气套管高于毛坯多少比较合适这个有哪位比较清楚的?



				
				
兔兔我要幸福
30545 次浏览 2024-06-05 提问
77

最新回答 (4条回答)

2024-06-05 回答

暖气地面套管是为了保护暖气管道的,工程中一般要求房间里高出成活儿地面2CM,如果有条件的话,卫生间及厨房间高出地面5CM。 施工中如果是毛坯房,套管的长度都会考虑预留用户自理地面的厚度,但是预留一般都是3CM。 所以套管露出毛地面的长度范围在5CM~8CM。 您的这种情况其实影响不大,对使用功能没有影响,建议用硬质的PVC套管(管径比暖气管道大一号就可以,比如您的暖气管道是de20的,您用de25的PVC电工管)取适当长度,平行锯开,往上面一套不就行了么

卫生间地面上的套管应高于地面20mm,安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

2024-06-05 回答

暖气地面套管是为了保护暖气管道的,工程中一般要求房间里高出成活儿地面2CM,如果有条件的话,卫生间及厨房间高出地面5CM。 如果是毛坯房,套管的长度都会考虑预留用户自理地面的厚度,但是预留一般都是3CM。 所以套管露出毛地面的长度范围在5CM~8CM

扩展回答

20多平米的毛坯房一间。想要简单的装修下请问需要多少钱

或者是自己简单的粉刷下需要买些哪些材料?情况很急。请各位知道人士回答下、谢谢咯

云南别墅毛坯的多还是精装修的多

昆明乃至云南的别墅新建项目,地产开发商建别墅,是毛坯的项目多还是精装修的多?
我的意思是,毛坯的多还是带精装修的多请问

请问一二楼间暖气管道漏水归谁管。

现在初步认为是一二楼间地板内的暖气主管道有沙眼我住一楼,有时顺着管道也流水。找来物业的人。请问这种情况应归谁来更换管道,去二楼家没发现有漏水处,物业的人说需要更换管道,最近卧室屋顶暖气管处多次滴下白泥浆到窗台上
问题补充:此楼不是地暖。

毛坯房的暖气装修要注意些什么

之间用PPR暖水管连接毛坯房新装修用的是暖气片,需要这样做吗,要把暖水管埋到地下,阿拉奇建议换成更好的管

武汉装暖气片的多还是地暖的多啊

装修早就定下来了在纠结要不要装暖气啊!?

厨房、洗手间地面高于客厅地面。好不好如何化解

洗手间地面高于客厅地面.厨房。好不好.客厅地面低于外面地面说法好不好1?2?如何化解

想问有关于毛坯房暖气片漏水索赔价值,请问他们最多能陪我多钱

毛坯房暖气片漏水,(没有装修),把建筑面积100平米的房子泡了,房子每个角落的积水都达到了20厘米高,还有把我存放在屋子里面的衣服都泡了(衣服价值5万元左右,不是新的,没有购***了),物业找来暖气片厂家解决问题,暖气片厂家随后又把保险公司找来,保险公司的人,把屋子的墙面,地面,和防盗门,还有那些受损的衣服进行了拍照,然后让我写一份屋子和衣服的损害索赔清单,然后暖气片厂家让我等消息,请问他们最多能陪我多钱?

房间的地面能高于客厅吗

房间的地面能高于客厅吗?

相关问题

页面运行时间: 0.075144052505493 秒