热力管道安装方法是什么,有哪些要求?



				
				
甜菜阿姨
26294 次浏览 2024-05-14 提问
58

最新回答 (4条回答)

2024-05-14 回答

管材、管件和阀门均应严格按照设计文件要求的规格、材质、等级进行选用,各种材料必须具有质量证明。安装施工前,应对施工图纸进行审查,组织编制管道安装施工技术方案并绘制管段安装单线图。安装施工前,应对施工人员进行施工技术交底,使施工人员熟悉掌握工程施工方法、施工程序、工艺技术措施和质量控制要求.热力管道预制时,必须充分考虑预制管段的预留位置和预制管段的吊装措施,热力管道上放空放净开孔均应在地面预制时完成。管线如设计要求补偿器安装时做预拉伸(压缩)时,则预拉伸(压缩)工作必须在膨胀节两侧的固定支架施工结束后方可进行膨胀节的预拉伸(压缩)。U型或π型补偿器预拉伸(压缩)安装时,应在补偿器安装就位且最后一道焊口未焊接前测量该焊口之间的间距,作为预拉伸(压缩)的数值。蒸汽热力管道安装时的坡度值应符合设计要求,当设计未规定时,取0.003,坡度应流向管道的疏水点热水管道系统应在所有的高点和低点加置放空和放净点,蒸汽系统应在所有的低点加置放净点或疏水点。安全阀的出入口的支架应牢固可靠。安全阀出口如果直接排入大气,则应在出口处加置凝液排放孔热力管道系统的弹簧支架必须经预压缩(拉伸)合格后,在锁死状态下进行安装,并应保证弹簧支架的安装高度。弹簧支架的锁紧块应在系统投用前再拆除。热力管道支架必须严格按照设计规定进行安装。在两个膨胀节之间必须设置一个固定支架,固定支架应牢固可靠在吊装之前应完成管托的安装及管道、管托的油漆工作,预留焊口位置不刷油。

2024-05-14 回答

首先要确定是什么管道,如热力管道、PVC管道、铜管、不锈钢管、排水管道、消火栓与喷淋管道、长距离室外管道等,才能有相应的施工组织设计,其实在“百度文库”中均可下载到相应的管道方面的施工组织设计,进行一定的修改,就可成为你所需要的了。作为施工组织设计,应有工程概况、施工平面布置图、组织管理及人员、劳动力安排及施工进度网络图、质量保证措施、安全保证措施、进度保证措施、文明施工等,当然最主要的是管道的施工方案。

大型工业锅炉一般会分为水冷、过热、锅筒部分、省煤器、钢结构、流化床、分离器、平台、钢结构等部分,预算就可以按照安装定额的《热力设备安装工程》相关子目做出预算。此外一些阀门什么的《热力设备安装工程》不包含的,可以采用《工业管道》相关子目套价。希望能有用。

相关问题