2024-05-27 回答

1.在有分支管路与之相连接的供热管网的干管上,或与供热管网干管相连接的分支管路上,在其节点处设置固定支架,以防止由于供热管道的袖向位移使其连接点受到破坏。2.在安装阀门处的供热管道上设置固定支架,以防止供热管道的水平推力作用在阀门上,破坏或影响阀门的开启、关断及其严密性。3.在各补偿器的中间设置固定支架,均匀分配供热管道的热伸长量,保证热补偿器安全可靠地工作。因为固定支架不但承受活动支架摩擦反力、补偿器反力等很大的袖向作用力,而且要求受管道内部压力的反力,所以,固定支架的结构—般应经设计计算确定。在供热工程中,最常用的是金属结构的固定支架,采用焊接或螺栓连接的方法将供热管道固定在固定支架上。金属结构的固定支架形式很多,常用的有夹环式固定支架、焊接角钢固定支架、焊槽钢的固定支架和挡板式固定支架。

2024-05-27 回答

直埋供热管道施工施工流程:组织施工设计及开工报告,定位放线,沟槽开挖,沟槽放坡系数,沟底坡度标高,填砂,下管焊接,安装管件,内工作管焊接需做百分百射线探伤(二级及以上合格),接口防腐保温,外护套钢管焊接(百分之二十超声波检测,二级及以上合格),严密性试验(其实就是气密性试验),填砂(同时进行隐蔽工程报验),复土劣实,管线蒸汽吹扫,管线试运行,竣工。其中一些过细的细节难以全部列举,是各主要流程中的常规细节,如货物进场检验等。

2024-05-27 回答

室外供热管道通常分为一次供热管道和二次供热管道,一次供热管道压力小于等于1.6MPa,热水温度不超过150℃,二次供热管道压力小于等于1.2MPa,热水温度不超过100℃。室外采暖管道安装包括直埋管道或架空管道工程。(1)管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲;锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。(2)管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。(3)阀门:规格型号和适用温度,压力符合设计要求。铸造规矩,无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。(4)附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等符合设计要求,应有产品合格证和说明书。

1、热力管网又称热力管道,从锅炉房、直燃机房、供热中心等出发,从热源通往建筑物热力入口的供热管道。2、多个供热管道形成管网。供热热水介质设计压力小于等于2.5MPa,设计温度小于或等于200℃3、供热蒸汽介质设计压力小于或等于1.6MPa,设计温度小于或等于350℃的下列热力网的设计。希望我的回答能帮到您