问一下大家空调冷凝水管管径选择的原则是什么?



				
				
MIssMIss兔狗
89023 次浏览 2024-05-27 提问
32

最新回答 (5条回答)

2024-05-27 回答

空调冷凝水管管材材料是:
1.冷凝水管一般用UPVC或镀锌钢管,冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。
2.用在空调冷冻水管,冷凝水管上,A级不燃保温材料就只有是无机保温材料:主要有:
1、硅酸铝
2、离心玻璃棉
3、复合硅酸镁
4、岩棉、矿物棉。

空调冷凝水管管径大小确定,一般排水管直径的选择可遵循以下原则:   所连接室内机台数——计算出排水量——选择排水管直径 ,以下为估算方法:   容许流量的计算=所有室内机的总制冷量(匹数)X2(升/小时) 希望我的回答可以帮到你。 根据计算所得的容许流量查下表

2024-05-27 回答

漏水一般是由于空调的冷凝水排水不顺畅或者是空调内机出风口凝露所致。首先疏通冷凝水排水管,使冷凝水排出顺畅;其次空调室内机水平方向的倾斜角度要正确,引出冷凝水管的一侧比另外一侧略低

2024-05-27 回答

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
  为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
  注:
  
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
  
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
  冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
  设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
  冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。
  一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

相关问题