请问一下,给水管道隐蔽工程验收方法是什么?



				
				
小白兔QUEEN
2398 次浏览 2024-06-02 提问
109

最新回答 (4条回答)

2024-06-02 回答

室外给水管道安装检验批验收时需要的材料: 1.室外给水管道及配件安装工程检验批质量验收; 2。消防水泵接合器及室外消火栓安装工 3.观感质量检查记录 4. SN.2 材料合格证、质保书、试验记录、隐蔽工程验收记录  5.图纸会审记. 6定位及高程控制、土方开挖 7,室外给水管道安装、室外给水管道水压试验、室外给水管沟及井室工程 8、土方回填 希望我的回答可以帮到你哦~

给水管道验收规范 给水排水管道工程施工及验收规范、压力管道施工及验收规范、通讯管道工程施工及验收规范、工业管道工程施工及验收规范、金属管道施工及验收规范、油气管道施工及验收规范

2024-06-02 回答

水电改造必须注意事项如下 根据方案图纸进行的水电改造施工完毕,立即进行水电改造工程验收。具体说,电路改造强电线头连接完毕,弱电线布线到位,水暖管道的铺设完成即可启动验收程序。杜绝以据经验施工,施工完毕不做验收,装修工程完成后如果出现问题很难弥补损失。 给水水路验收 1、家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是: (1)通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。 (2)各出水口进行出水测试 另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。 排水水路验收 1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格 2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物二次撞击造成损失 电路验收测试 1、强电验收 新房局部电路改造,插座采用显屏式或数字式测电器测试通断。 照明采用亮灯测试 对于室内完全重新布线的家居,如别墅,老房(二手房)强电系统,需要用500V绝缘电阻表测试绝缘电阻值。按照标准,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。 2、弱电测试 弱电测试可采用指针式或数字式万用表测试信号通断 对于网络等多芯信号线测试,可用专用测试仪进行测试

相关问题

页面运行时间: 0.057830095291138 秒