2024-06-02 回答

室外电缆保护管的埋设的要求:1、室外电缆敷设用穿+C-PV线管。 2、电缆直接埋地敷设,从室外配电室到室内的配电箱全长都用穿保护管,直埋电缆,即直接埋在土壤中, 电缆的铠装金属层,本身可以保护电缆具有防老鼠咬以及一定的抗机械力作用 。 3、穿过马路的电缆都是使用6寸PVC管穿的,埋在水泥路面以下1.2~1.5米深度。

要求:埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。 直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外电缆敷设》要求施工。

2024-06-02 回答

电缆套管敷设的要求: 电缆敷设方式一般分为直埋、穿管、电缆沟三种形式。电缆直埋,电缆埋深不小0.8米,电缆上要铺砂盖保护板,电缆引出地面时要穿钢管保护。穿管敷设有穿钢管、PVC管、玻璃钢管等等,根据不同环境情况采用不同的工艺,埋设电缆管要用细砂或细土,过路时需要浇混凝土保护。电缆沟敷设,电缆沟有预埋电缆支架,电缆的金属支架全线连接地线。你应该多参阅电缆典型设计方案。

扩展回答

室外电缆敷设用什么材料的线管

如果用钢管我需要埋5跟电缆?过路如果不用钢管,3相5线的电缆,五个穿电缆钢管在一块紧挨着埋设会不会产生涡流啊室外电缆 过 路 的必须用钢管吗,用u-pvc需要埋地多深,或者做什么样的保护

家用室外电线的选购及保护

规格,两端如何固定。4.介绍下家用电线的种类,其布线要求如何保护注意事项。5。3。以上提问为家用电线延伸到室外不足50米的普通照明使用1,商业质量的内幕及价格.要从自家屋外向外拉出50米内的电线。2.家用室外电线多久更换.电线两端悬空跨度最大多少米.旧式楼房,从楼上向储藏室送电,选用何种电线最好(附电线图片)