楼梯施工缝的留设方法是什么求告知?
最新回答 (6条回答)
楼梯踏步施工缝留置方法:剪力最小部位,一般确定在踏步三分之一的位置,或者以遮盖面层附加筋为止,通常情况下取平台上去三个踏步作为施工缝,施工缝留设必须要求垂直于平面。施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
楼梯施工缝的留设方法是
一.框架结构或楼梯间两侧后砌隔墙的,楼梯施工缝应按规范要求留在楼梯踏步的上三步或下三步处。
二.楼梯间两侧为现浇砼墙时,楼梯的施工缝宜把楼梯梁的一半即上跑楼梯梁的全部和休息平台的1/3到1/2处,全留出不浇砼,具体要求是:
1. 下层剪力墙浇筑砼时,上跑一侧(见图一)墙上应留置楼梯梁的梁窝。
2. 下跑楼梯浇筑砼时,休息平台楼梯梁只浇到一半,上跑楼梯梁那部分不浇,而且在上跑楼梯一侧休息平台的1/3—1/2处留置施工缝(见图一)也
3. 不浇筑砼。
4. 楼面浇筑砼时,上跑楼梯梁在剪力墙的支座处须塞泡沫块留置梁窝。
5. 上跑楼梯支模时,将楼梯梁、休息平台、楼梯梁支座处的施工缝表面应剔凿清理干净露出石子。
6. 在上跑楼梯砼浇筑时,接槎处浇水湿润,下一些同砼配合比无石子砂浆细致振实,形成一体。
三.如按叠合梁对待,把梁打到休息平台底或楼板底。这种做法必须严格按4.4.16条叠合面要求处理。
四.板式楼梯,踏步作为受力板支在两侧剪力墙上时,可在平行于踏步板的任何位置甩施工缝。
希望我的回答能帮助到你。
建筑施工楼梯反三步是什么意思?是这样的话那么是因为结构施工期间的施工缝不能设置在受力最薄弱的地方,即弯矩和剪力较大的地方,施工缝的设置宜在1/3处,楼梯段一般是10步左右,1/3就是三步。资料来源于网络仅供参考
楼梯踏步施工缝留置方法:剪力最小部位,一般确定在踏步三分之一的位置,或者以遮盖面层附加筋为止,通常情况下取平台上去三个踏步作为施工缝,施工缝留设必须要求垂直于平面。施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
混凝土的施工缝留设应该也可以套用一般混凝土的施工缝留设,因为地下防水混凝土浇灌面积大,因此为了防止混凝土因温度变化产生裂缝现象吧,伸缩缝的留设我们一般为2-3cm,间距4-6m。追问:那么混凝土单元工程质量评定中底板下面的垫层属于施工缝吗回答:肯定属于施工缝
扩展回答
墙体水平施工缝在什么时候需要留设啊~谢谢
能顺便说一说在那个规范里可以找到不~~谢谢~~~~
楼梯施工缝的留置
因为留在1/您好;3处总是有一道缝隙很难处理,质检站对优良工程的楼梯施工缝检查的又非常严格!再请教您个问题:楼梯施工缝能否留在低端梁内
大面积地板砖留设的一公分伸缩缝用什么填缝
白水泥怎么样?