哪位清楚楼梯间施工缝留置多少才是正确的?



				
				
楼兰陶瓷
24367 次浏览 2024-05-23 提问
54

最新回答 (5条回答)

2024-05-23 回答

对楼梯施工缝的留置,提出如下几点:
一.框架结构或楼梯间两侧后砌隔墙的,楼梯施工缝应按规范要求留在楼梯踏步的上三步或下三步处。
二.楼梯间两侧为现浇砼墙时,楼梯的施工缝宜把楼梯梁的一半即上跑楼梯梁的全部和休息平台的1/3到1/2处,全留出不浇砼,具体要求是:
1.下层剪力墙浇筑砼时,上跑一侧(见图一)墙上应留置楼梯梁的梁窝。
2.下跑楼梯浇筑砼时,休息平台楼梯梁只浇到一半,上跑楼梯梁那部分不浇,而且在上跑楼梯一侧休息平台的1/3—1/2处留置施工缝(见图一)也
3.不浇筑砼。
4.楼面浇筑砼时,上跑楼梯梁在剪力墙的支座处须塞泡沫块留置梁窝。
5.上跑楼梯支模时,将楼梯梁、休息平台、楼梯梁支座处的施工缝表面应剔凿清理干净露出石子。
6.在上跑楼梯砼浇筑时,接槎处浇水湿润,下一些同砼配合比无石子砂浆细致振实,形成一体。
三.三.如按叠合梁对待,把梁打到休息平台底或楼板底。这种做法必须严格按4.4.16条叠合面要求处理。
四.四.板式楼梯,踏步作为受力板支在两侧剪力墙上时,可在平行于踏步板的任何位置甩施工缝。

2024-05-23 回答

施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。
(1)施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
(2)和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。
(3)对于长宽比大于二比一的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。
(4)有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3的范围内。
(5)墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。
(6)楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3处。楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。(施工中存在争执原因是旧规范规定了楼梯施工缝必须留置在中间1/3区段,传统施工留置在向上、下3步处,留置在梯段中间时,理论上是剪力较小,但施工时施工缝质量不好控制,二次支模时容易产生已浇筑部位形成短时“悬挑”,反而不利于构件的质量控制。

2024-05-23 回答

对楼梯施工缝的留置,几点建议:
一.框架结构或楼梯间两侧后砌隔墙的,楼梯施工缝应按规范要求留在楼梯踏步的上三步或下三步处。
二.楼梯间两侧为现浇砼墙时,楼梯的施工缝宜把楼梯梁的一半即上跑楼梯梁的全部和休息平台的1/3到1/2处,全留出不浇砼。
三.如按叠合梁对待,把梁打到休息平台底或楼板底。这种做法必须严格按4.4.16条叠合面要求处理。
四.板式楼梯,踏步作为受力板支在两侧剪力墙上时,可在平行于踏步板的任何位置甩施工缝。

若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向

扩展回答

楼梯施工缝的留置

因为留在1/您好;3处总是有一道缝隙很难处理,质检站对优良工程的楼梯施工缝检查的又非常严格!再请教您个问题:楼梯施工缝能否留在低端梁内

楼梯施工缝如何留置才是正确的

所以一般都是留置在楼面上去3阶的地方,没办法说服对方,有的说应该垂直于楼梯模板……但是我找不到相应的规范今天和工地上的同学研究这个问题,在这里问下各位老师,我们的工地是住宅楼,有的说应该垂直于底面,这个没有疑问
但是我们对于施工缝的设置方向思想不统一

混凝土浇筑时楼梯的施工缝如何留置

请按照规范要求回答!

板式楼梯的施工缝必需应该怎么留置

是一个框架板式楼梯,

梁柱怎么留置施工缝

梁柱怎么留置施工缝?谢谢

楼梯间怎么才不显得陡

陡吗,踏步宽的标准本人打算建房,平面图画好了楼梯间是长270宽200高330请问:长270按住宅的踏步高

施工缝留置规范是什么

谁知道施工缝留置规范是什么?我家最近在装修,工人说我家的楼梯有问题,施工缝留置没有做到规范。没做到规范会怎么样,有什么样的影响,怎么解决?

相关问题