落地式钢管外脚手架搭设验收表哪位知道怎么填?



				
				
咔嚓咔嚓咔嚓啦
43460 次浏览 2024-06-04 提问
41

最新回答 (5条回答)

2024-06-04 回答

门式脚手架指的是,脚手架材料不同形成的类别。落地式脚手架,是搭设方式不同,采用的类别。二者分类方式不同,不能相互比较脚手架有扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插式钢管脚手架、门式脚手架,竹木脚手架。扣件式是采用扣件和钢管进行搭设的脚手架。落地式脚手架,表示脚手架不是悬挑的,直接从地面或者楼板面开始搭设,没有型钢悬挑基座。悬挑脚手架,又叫挑架,一般是由型钢悬挑后,在型钢上面搭设脚手架。

2024-06-04 回答

1、验收栏目内有数据的,必须在验收栏内填写实测的数据,无数据用文字说明。
2、此验收表只能作一次使用,分阶段验收合格后挂牌,每次验收合格后挂一次牌。验收合格牌必须有编号,并注明验收日期。

一般1-9层为落地式脚手架,9层往上为悬挑式脚手架。落地式脚手架是直接从地面或者楼板面开始搭设,没有型钢悬挑基座。悬挑式脚手架,一般是由型钢悬挑后,在型钢上面搭设脚手架。安全验收记录可以1~3层,3~6层,6~9层一验收,搭设高度就写12米。按照建筑标高填写。

2024-06-04 回答

我知道落地式脚手架搭设验收单填写的方法是:落地式脚手架搭设验收记录表工程名称:单位名称序号验收项目搭设要求检验结果1立杆基础坚实平整、有排水措施,立杆下铺5cm厚木板、搭设高>24米,应有基础设计方案2连墙件拉结点水平、垂直距离符合规范,连结材料符合要求,高度>24米不准采用柔性连墙件3防护栏杆及围护网自第二步起设栏杆扶手,按规定设置围挡封闭,密目网符合要求,操作层及以下二部设踢脚板4施工层底笆满铺脚手板、竹笆与大横杆绑扎点不少于4点5剪刀撑设置5~7跨设一道剪刀撑,夹角45°~60°,自下而上连续设置,高度超过24m时,在脚手架拐角处及中间沿纵向每隔6跨横向平面内搭设斜杆6脚手架材质脚手架扣件钢管外径不得小于F48mm,壁厚不得低于3~3.5mm,无严重锈蚀、裂纹、变形、扣件紧固力矩40~65Nm7脚手架宽度按设计宽度最窄不得小于0.8m搭设8立杆间距立杆垂直偏差不大于全高的1/100H,立杆间纵距按设计要求设置,偏差±50mm9大小横杆平直、大横杆固定可靠、挠度不大于杆长1/15010架内水平防护每四步设一道隔离措施,第一道隔离设在结构的首层,包括内档隔离层11登高设施(斜道)应设在脚手架外侧,斜道坡度1:3设置,并设防滑条,上下爬梯装设稳固12杆件搭设接头错开,剪刀撑杆件接长不小于1m,立杆对接必须交叉进行13通道口防护、重要设施防护棚按结构高度,搭设通道防护棚长度根据高处作业级别大于坠落物半径搭设14钢管脚手架接地四角应设接地保护及避雷装置验收意见:参加验收人员:注:
1、验收栏目内有数据的,必须在验收栏内填写实测的数据,无数据用文字说明。
2、此验收表只能作一次使用,分阶段验收合格后挂牌,每次验收合格后挂一次牌。验收合格牌必须有编号,并注明验收日期。
3、脚手架在使用过程中,必须要有定期的检查、保养制度。脚手架总高度验收日期年月日验收时搭设高度合格牌编号监理负责人专业单位技术负责人搭设班组及负责人总包单位技术负责人