电缆接头有什么作用有没有人了解?



				
				
ChenYeZhang
48536 次浏览 2024-05-22 提问
140

最新回答 (4条回答)

2024-05-22 回答

电缆接头的主要作用是使线路通畅,使电缆保持密封,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行。若是密封不良,不仅会漏油造成油浸纸干枯,而且潮气也会侵入电缆内部,使纸绝缘性能下降。
希望对你有所帮助。

2024-05-22 回答

电缆接头的主要作用是使线路通畅,使电缆保持密封,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行。若是密封不良,不仅会漏油造成油浸纸干枯,而且潮气也会侵入电缆内部,使纸绝缘性能下降。
希望对你有所帮助。

2024-05-22 回答

您可以参考如下的规范:①直埋电缆应有铠装和防腐保护层。②直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③直埋电缆应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应适当增设标桩。标桩露出地面以上150mm为宜。⑤电缆经过含有酸碱、矿渣、石灰等的场所时,不应直接埋设;必须经过该地段时,应采用缸瓦管、水泥管等防腐保护措施。⑥直埋电缆不应水平敷设在各种管道上面或下面;⑦电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。⑧敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。

2024-05-22 回答

智能楼宇综合布线要注意事项
(1)当电缆在两个终端有多余线缆时,应按照需要的长度将其剪掉,而不应将其卷起并捆绑起来。
(2)电缆的接头处反缠绕开的线段距离不应超过2cm,过长会引起较大的近端串扰。
(3)在接头处,电缆的外保护层需要压在接头中而不能在接头外.因为当电缆受到外界拉力时,受力部分应该由整个电缆承受,否则受力的是电缆和接头连接的金属部分。
(4)在电缆接线施工时,电缆的拉力是有一定限制的,一般为9kg左右,这个需要和电缆的供应商确认其拉力.过大的拉力会破坏电缆的对绞,从而降低线缆使用性能指标。