母线隔离开关谁能给我介绍一下有懂行的能给我说说么?
最新回答 (4条回答)
隔离开关型号大全有:双柱式隔离开关的主要型号有GW4、GW5、GW9、GW11、GW12、GW14、GW17、GW20、GW25、GW27;三柱式隔离开关的主要型号为GW7;双柱式、三柱式隔离开关用于母线水平之间开断连接。 单柱式隔离开关的主要型号有GW6、GW10、GW16、GW42,用于母线上下层交叉之间开断连接; GW8、GW13是双柱式单相隔离开关,一般多用于变压器中性点接地。
一般规定隔离开关允许操作范围: 正常时拉合电压互感器和避雷器。 拉合220kV空载母线。拉合电网没有接地故障时的变压器中性点。拉合经开关或隔离开关闭合的旁路电流。 户外垂直分合式三联隔离开关,拉合电压在220kV及以上励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路。10kV户外三联隔离开关拉合不超过15A的负荷电流。 ??10kV隔离开关拉合不超过70A的环路均衡电流。 希望我的回答对你有帮助。
隔离开关型号大全有:双柱式隔离开关的主要型号有GW4、GW5、GW9、GW11、GW12、GW14、GW17、GW20、GW25、GW27;三柱式隔离开关的主要型号为GW7;双柱式、三柱式隔离开关用于母线水平之间开断连接。 单柱式隔离开关的主要型号有GW6、GW10、GW16、GW42,用于母线上下层交叉之间开断连接; GW8、GW13是双柱式单相隔离开关,一般多用于变压器中性点接地。
一般规定隔离开关允许操作范围: 1、正常时拉合电压互感器和避雷器。 2、拉合220kV空载母线。 3、拉合电网没有接地故障时的变压器中性点。 4、拉合经开关或隔离开关闭合的旁路电流。 5、户外垂直分合式三联隔离开关,拉合电压在220kV及以上励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路。 6、10kV户外三联隔离开关拉合不超过15A的负荷电流。 7、10kV隔离开关拉合不超过70A的环路均衡电流。 希望我的回答对你有所帮助!
扩展回答
飘窗谁能给我解释一下
它的作用和做法谁能给我详细的解释一下飘窗。最好越专业越好..谢谢
最好带图解的。最好要有图的.。.
英雄远征谁能给我详细叙述一下
还有哪个门派厉害 在同样条件下 越详细分越多