2024-06-24 回答

你好; 万一断路器没有分断时,先合线路侧隔离开关, 再合进线隔离开关时就有可能带负荷合闸了。若先合进线侧隔离开关,再合线路侧隔离开关, 就是万一断路器无分开而带负荷合闸,都有断路器的保护, 影响的范围就相对少了,有较好的安全性。 希望可以帮到你!~

2024-06-24 回答

由于高压隔离开关没有灭弧装置,不能带负荷拉合闸,因此.倒闭操作时只能先合、后拉 具体操作顺序如下:如高压断路器和隔离开关串联使用,在停电操作时,应先拉断路器.后拉隔离开关;在送电操作时,应先合隔离开关,后台断路器。

2024-06-24 回答

你好; 万一断路器没有分断时,先合线路侧隔离开关, 再合进线隔离开关时就有可能带负荷合闸了。若先合进线侧隔离开关,再合线路侧隔离开关, 就是万一断路器无分开而带负荷合闸,都有断路器的保护, 影响的范围就相对少了,有较好的安全性。 希望可以帮到你!~

2024-06-24 回答

是受潮脱落还是什么原因脱落,找清楚原因处理肯定是可以的