母线槽接地是焊接还是打膨胀螺栓比较好?



				
				
cafa晓晓
14154 次浏览 2024-06-01 提问
140

最新回答 (5条回答)

2024-06-01 回答

母线槽安装步骤(所有安装步骤应在母线槽不带电时进行)●根据母线槽最终设计走向,确认其走向上的障碍物及预留位置有无更改;●进行母线槽安装现场的支架制作及安装;●进行安装前的绝缘检测;●吊装母线槽及段间连接;●对前期安装进行矫正、调整、检查;●将母线槽与配电设备(开关柜、变压器等)连接;●安装插接箱等装置;●对母线槽系统进行电气检测。
3、母线槽安装规则●母线槽的装卸和储存母线槽不得用裸钢丝绳起吊和绑扎,母线槽不得任意堆放和在地面上拖拉.外壳上不得进行其他作业,应采用多点吊装及叉车平稳铲放且不得伤及母线槽。母线槽应堆放于干燥、清洁、无腐蚀气体污染的仓库内。母线槽上下摞放之间应夹放软包装隔垫,并妥善保管。●母线槽的安装走向每批母线槽发货时.都配备走向图并附带一套详细的走向清单。所有母线槽都具有相应的分线、分段编号、安装时按号依次对号。●母线槽安装前的检测检查母线槽外壳是否完整,有无损坏,检查母线槽外壳螺栓有无松动,并保证螺栓连接可靠;检查母线槽插接口是否关闭、锁紧;用500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值每节不小于20MΩ。●母线槽的连接母线槽支架必须安装牢固,母线槽应按分段序号、相序、编号、方向和安装标志正确放置,节与节连接时,相邻段母线槽应对准,连接后母线槽导体与外壳不应承受机械应力。

2024-06-01 回答

1、按用途,母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。
2、按绝缘方式,可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。
3、空气式插接母线槽(BMC)。由于母线之间接头用铜片软接过渡,在南方天气潮湿,接头之间容易产生氧化,形成接头与母线接触不良,使触头容易发热,故在南方极少使用。并且接头之间体积过大,水平母线段尺寸不一致,外形不够美观。密集绝缘插接母线槽(CMC)。其防潮、散热效果较差。在防潮方面,母线在施工时,容易受潮及渗水,造成相间绝缘电阻下降。母线的散热主要靠外壳,由于线与线之间紧凑排列安装,L
2、L3相热能散发缓慢,形成母线槽温升偏高。密集绝缘插接母线槽受外壳板材限制,只能生产不大于3m的水平段。由于母线相间气隙小,母线通过大电流时,产生强大的电动力,使磁振荡频率形成叠加状态,造成过大的噪声。
4、高强度封闭式母线槽(CFW)。其工艺制造不受板材限制,外壳做成瓦沟形式,使母线机械强度增加,母线水平段可生产至13m长。由于外壳做成瓦沟形式,坑沟位置有意将母线分隔固定,母线之间有18mm的间距,线间通风良好,使母线槽的防潮和散热功能有明显的提高,比较适应南方气候;由于线间有一定的空隙,使导线的温升下降,这样就提高了过载能力,并减少了磁振荡噪声。但它产生的杂散电流及感抗要比密集型母线槽大得多,因此在同规格比较时,它的导电排截面必须比密集绝缘插接母线槽大。希望我的回答能帮到您

2024-06-01 回答

照明母线,部件标准,设计简洁,扩展方便预制接头,保证机械电气连接同步完成,方便快捷支接单元灵活选相换相低烟无卤,绿色环保可拆卸,可重复循环使用。照明母线槽系统具有体积小、强度大、安装方便等优点。适用于100A以下各种场所的日光灯、贡灯等其他照明器材的供配电用。它随场地的不同位置组合,安装简便快捷。引出支线1.5M内可供二只插口,插拨方便。在正常使用情况下,可直接插拨,有利于维修。
1、母线槽的安装准备母线槽的安装人员母线槽安装,操作和维修保养应由专业安装人员进行;母线槽安装人员应具备如下要求;应能熟悉母线槽的结构,操作和安装;应经过用电设备系统的送电、测试培训;应有较高的安全意识,并有齐全的安全防护(安全帽、工作服、安装用手套等)。母线槽的安装,测量设备、吊装设备:脚手架、人宇梯、手动葫芦;现场制作设备:临时电源、冲击钻、切割机、电焊机等;锁紧设备:螺丝刀、M6-16扳手、套筒和扭矩扳手;测试设备:水平仪、卷尺、细线吊垂、500V兆欧表
2、母线槽安装步骤(所有安装步骤应在母线槽不带电时进行)根据母线槽最终设计走向,确认其走向上的障碍物及预留位置有无更改;进行母线槽安装现场的支架制作及安装;进行安装前的绝缘检测;吊装母线槽及段间连接对前期安装进行矫正、调整、检查;将母线槽与配电设备(开关柜、变压器等)连接;安装插接箱等装置;对母线槽系统进行电气检测。
3、母线槽安装规则母线槽的装卸和储存母线槽不得用裸钢丝绳起吊和绑扎,母线槽不得任意堆放和在地面上拖拉.外壳上不得进行其他作业,应采用多点吊装及叉车平稳铲放且不得伤及母线槽。母线槽应堆放于干燥、清洁、无腐蚀气体污染的仓库内。母线槽上下摞放之间应夹放软包装隔垫,并妥善保管。母线槽的安装走向每批母线槽发货时.都配备走向图并附带一套详细的走向清单。所有母线槽都具有相应的分线、分段编号、安装时按号依次对号。母线槽安装前的检测检查母线槽外壳是否完整,有无损坏,检查母线槽外壳螺栓有无松动,并保证螺栓连接可靠;检查母线槽插接口是否关闭、锁紧;用500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值每节不小于20MΩ。母线槽的连接母线槽支架必须安装牢固,母线槽应按分段序号、相序、编号、方向和安装标志正确放置,节与节连接时,相邻段母线槽应对准,连接后母线槽导体与外壳不应承受机械应力。连接安装步骤:先检查母线槽一端的导体连接面及接头器有无磕碰损伤,确认无弊后将两节母线槽开始对接接头器母线,应将母线槽导体插入接头器内,在确保到位后运用扭力扳手锁紧;对接式母线槽,应将需连接的两节母线导体的端头部分相互平行对准,再将铜连接片及绝缘隔板插入母排端头相间空挡(每相母排左右各夹一块铜连接片,铜连接片间夹放一块绝缘隔板。)确认无弊后,穿入绝缘螺栓,并注意铜连接片、母线端头、绝缘隔板的连接孔是否对齐、铜连接片、绝缘隔板是否卡到位,收紧螺栓。螺栓紧固力矩(M10螺栓力矩值17.7~22.6N.M,M12螺栓力矩值31.4~39.2N.M,M14螺栓力矩值
51.O~60.8N.M,M16螺栓力矩值78.5~
98.IN.M)。用O.1毫米塞尺检查,塞入度小于10mm为合格。拧紧左右侧板及上下盖板螺丝。母线槽整体连接后,必须用万用电表1Ω档检查接地电阻,阻值小于O.1Ω以确保接地要求。

你好,甘肃封闭式母线槽公司比较好的推荐如下:
1、甘肃振大电缆桥梁有限公司,司凭借多年的电线电缆销售经验,始终能确保产品的优良品质,能够满足客户对产品的不同需求,也可根据客户的要求提供量身定做的产品。
2、兰州曼德西母线槽制造有限公司,专业从事母线系列产品研发、生产、销售和服务的一体化公司,主要经营母线槽、防火母线槽、封闭母线槽、密集型母线槽、空气型母线槽、防水母线槽、母线槽插接箱、铜铝金母线槽、高压共箱母线槽、智能型母线槽、管型母线槽及各种母线槽配件,涉及电力、造船、建筑、交通、冶金机械、汽车制造及烟草等行业。希望对您有帮助。

相关问题