铜排接地线技术要求有哪些来说说?



				
				
amandawei201
5671 次浏览 2024-06-05 提问
45

最新回答 (5条回答)

2024-06-05 回答

铜排接地线技术要求:零线铜排可以放在柜体上面(与相排平行)也可以放在下面,看客户需要与一般厂家的习惯性做法,但接地线的铜排一般都应放在下面,国标中一般都用“宜”来表示,不是强标。

2024-06-05 回答

铜排接地线技术要求:零线铜排可以放在柜体上面(与相排平行)也可以放在下面,看客户需要与一般厂家的习惯性做法,但接地线的铜排一般都应放在下面,国标中一般都用“宜”来表示,不是强标。

2024-06-05 回答

接地铜排必须用同材质的铜螺帽、螺丝来连接、紧固。所以应该用铜螺丝。 选用金属铜做接地铜排是因为铜在用作导体的金属中造价适中,在空气和水中的氧化速度比铁、锡慢。接地电阻校铁在空气和水中氧化较快,接地电阻大。

2024-06-05 回答

铜排接地线名思义拿来做电气设备接地用的,电气设备与大地有效的连接称为接地。
电气中我们常用铜排来做汇集排,接地用就叫接地汇集排,零线用简称零排,在电源线路中相线也常用铜排,这叫母排(呵呵,这不是汇集排哈)。
接地汇集排顾名思义拿来做接地用的,主要作用是均压,制作汇集排的工艺主要根据现场安排标准来,比如盘柜不同,地点不同,其要求有所不同,但有一点是肯定的,必须要符合最大短路电流入地时的热稳定性能和载流能力。

2024-06-05 回答

装设接地线是一项重要的电气安全技术措施,操作过程应严肃、认真、符合技术规范要求。接地线的使用应注意以下事项:
(1)操作之前必须检查接地线。接地线应在试验周期以内。软铜线应无断头、断股,金属连接部、螺丝连接处应无脱接、松动,线钩的弹力应正常,不符合要求的应及时进行维修或调换。
(2)装设接地线前必须先验电。装设接地线应使用绝缘棒。绝缘棒握手部分应做出明显标识。
(3)装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。装设过程中,人体不得碰触接地线或未接地的导线。
(4)在打接地桩时,要保证接地质量,能借地体快速疏通事故大电流。严禁使用其它金属线代替接地线。
(5)同杆塔架设的多层电力线路装设接地线时,应先挂低压、后挂高压;先挂下层、后挂上层;先挂近侧、后挂远侧。
(6)现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。
(7)接地线应规范编号,字体醒目。接地线编号与存放位置应一一对应,库房中存放的接地线不应有报废品;使用中的接地线编号应与工作(操作票)填写、实际装设地点接地线编号一致。
(8)工作完毕要及时拆除接地线。拆接地线次序与装设相反。
(9)要爱护接地线。接地线使用时不得扭花,不用时应将软铜线盘好。接地线拆除后,不得从空中直接向下抛扔、随地乱摔或通过接地引下线向下过渡,要用绳索传递。注意接地线的清洁。

相关问题