110kv高压接地线的价格是多少贵不贵?



				
				
sweetmiriam
69515 次浏览 2024-05-01 提问
53

最新回答 (5条回答)

2024-05-01 回答

高压短路接地线对地电阻要求决定了接地线的品质,一般按照电力行业DL-T879-2004技术规定要求每个截面积的接地线对地电阻不的大于下列数值:接线鼻之间测量直流电阻,对于16mm2,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于1.24mΩ,0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。高压接地线分类:
(1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。
(2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35KV高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线

2024-05-01 回答

110kv高压接地线的价格是500元左右。
(3)高压接地线: ;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全。

2024-05-01 回答

接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现。在电力系统中接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm2以上裸铜软线制成。电阻要求:高压短路接地线对地电阻要求决定了接地线的品质,一般按照电力行业DL-T879-2004技术规定要求每个截面积的接地线对地电阻不的大于下列数值:接线鼻之间测量直流电阻,对于16mm2,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于1.24mΩ,0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。高压接地线分类:
(1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。
(2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35KV高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线技术参数(1)10KV高压接地线绝缘杆部分长度:700mm握手部分长度:300mm金属接头部分长度:50mm节数:1杆径:30mm总长(不包括线夹):1050mm(2)35KV接地线标称截面:25mm2总根数:810平均直径(mm):0.2mm计算截面:(mm2):25.43金属接头部分长度:50mm节数:1杆径:30mm(3)110KV高压接地线标称截面:35mm2总根数:1136平均直径(mm):0.2mm计算截面:(mm2):35.67绝缘杆部分长度:1360mm握手部分长度:700mm金属接头部分长度:140mm节数:2杆径:30mm总长(不包括线夹):2200mm使用说明
(1)挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。
(2)安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。
(3)核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。
(4)接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

2024-05-01 回答

便携式接地线
一、便携式接地线简介:便携式接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具,是一项重要的电气安全技术措施,是在停电后所采用的安全防护措施,是保护检修人员的一道安全屏障。便携式接地线按使用环境可分为:户内母排型接地线(平口螺旋式接地线、手握式接地线)和户外线路型接地线(双簧卡扣式接地线、圆口螺旋式接地线)便携式接地线按电压等级可分为:380V接地线、6KV接地线、10KV接地线、35KV接地线、110KV接地线、220KV接地线、500KV接地线便携式接地线按类型可分为:分相接地线、合相接地线便携式接地线铜线型号:16mm2接地软铜线、25mm2接地软铜线、35mm2接地软铜线、50mm2接地软铜线、70mm2接地软铜线、75mm2接地软铜线、90mm2接地软铜线、95mm2接地软铜线、100mm2接地软铜线、120mm2接地软铜线便携式接地线操作杆采用环氧树脂材料,绝对全绝缘,机器拉挤成型,对操作手柄加装硅橡胶护套。
二、便携式接地线组成:便携式接地线由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成。
三、便携式接地线检验依据:DL/T879-2004《带电作业用便携式接地和接地短路装置》及DL408-9《电业安全工作规程》的要求。

页面运行时间: 0.079438924789429 秒