2024-06-23 回答

带有蓄电池的应急照明,应在断电同时启动。由消防应急电源带动的切换时间是5秒之内。疏散用的应急照明,其地面最低照度不低于0.5lx。应急照明和疏散指示标志,可以用蓄电池作备用电源,并且连续供电时间不能少于20分钟,高度超过100m的高层建筑供电时间不能少于30分钟。

消防应急灯的应急照明时间:
1、建筑设计防火规范等的要求是不少于30分钟。
2、消防应急照明的产品国家规范要求是不少于90分钟。
3、从实际来看,消防应急灯的照明时间一般会在90分钟左右。
消防应急灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。

2024-06-23 回答

应急转换时间 要求:正常交流电源供电切断后,消防应急照明灯应顺利转入应急工作状态。自带电源型的消防应急照明灯,其应急转换时间应不大于5s。 检验方法:模拟交流电源供电故障,观察其能否顺利转入应急状态,用秒表测试转换时间。