电梯间防火门的设置要求有什么呢求告知啊?



				
				
qianmian1015
28243 次浏览 2024-05-02 提问
143

最新回答 (4条回答)

2024-05-02 回答

防火卷帘门是安装在防火墙外,但根据实际需要有时两个防火分区之间没有防火墙的也应设置安装防火卷帘门,具体安装的位置如下: 1、封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。 2、电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。 3、划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。 4、规范或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等)通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必需在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。 防火卷帘门的应用范围很广,只要能起到防火的作用,一般根据实际需求,都可以进行安装。

2024-05-02 回答

高层建筑楼梯设计要求: 1.1一类公共建筑。 1.2塔式住宅。 1.3十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。 1.4高度超过32m的其它二类公共建筑。 2高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定: 2.1当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。 2.2当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。 2.3当大于4500m2时,应设3台。 2.4消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。 3消防电梯的设置应符合下列规定: 3.1消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。 3.2消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。 3.3消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。 3.4消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。 3.5消防电梯的载重量不应小于800kg。 3.6消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。 3.7消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。 3.8消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。 3.9动力与控制电缆、电线应采取防水措施。 3.10消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。 3.11消防电梯间前室门口宜设挡水设施。 消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。

1、封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。   2、电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。   3、划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。

相关问题

页面运行时间: 0.099760055541992 秒