洁净室高架地板的作用是什么有没有人清楚?



				
				
晴天花生
2423 次浏览 2024-05-30 提问
95

最新回答 (5条回答)

2024-05-30 回答

高架地板又叫做耗散型静电地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。下部空间可作为空调通风用,也可配合通风板调节底层通风量;对超重设备而言,只要在地板下增加支架,即能解决承载问题;

高架地板主要是以可调支架、横梁 、面板等组合拼装而成的。支架、横梁、面板的技术性能应符合设计要求和国家现行规范规定。架空防静电地板是用支架、横梁、面板组装。水平地板和面板之间就有一定的悬空空间。就可以用来下走线及回风。
希望我的回答可以帮到你。

2024-05-30 回答

换气次数=房间送风量/房间体积,单位:次/小时。一、
1.舒适性空调房间,换气次数不宜小于5次/小时,高大的房间除外。
2.工艺性空调房间,换气次数不宜小于下表(表Ⅰ)数值。按空调精度的换气次数(表Ⅰ)二、6级及6级以下的乱流洁净室是通过稀释作用控制室内洁净度的,当室内热湿负荷不大时,室内洁净度是通过换气次数来保证的。我国现行规范对6级及6级以下的洁净室规定了如(表Ⅱ)的换气次数设计范围。一般新风携带的尘粒和室内发尘量是洁净室的两大尘源,实际工程中新风携带尘粒与洁净室周围环境及新风量有关,室内发尘量则与室内使用情况有关,后者根据洁净室用途变化范围较大。(表Ⅱ)所列的换气次数并未牵涉到这两个因素,在实际洁净室设计中,换气次数的选取是与上述这两个因素有关的,在设计中要根据具体情况选取合适的换气次数。按洁净等级的换气次数取值范围(表Ⅱ)理论换气次数按照不均匀分布理论,对于乱流洁净值室有:式中——按不均匀分布理论计算的换气次数,;——不均匀系数,顶送风形式可按下表(表Ⅲ)选取;——室内发尘量,;——室内发尘浓度,一般取洁净度允许浓度的1/2~1/3,;——送风发尘浓度,。不均匀系数值(表Ⅲ)
三、房间送风量=房间体积×换气次数按房间类型的换气次数(表Ⅳ)

2024-05-30 回答

因为百级以上的洁净室要求室内空气流形为垂直流,所以必须使用带孔的高架地板。高架地板的作用就是把经过洁净室顶部高效过滤器处理的空气垂直导入地板下方的回风道,从而在洁净室内垂直的气流流形