1、打设机定位时管靴与板位标记的偏差应控制在±70mm范围内。
2、打设过程中应随时注意控制套管垂直度,其偏差应不大于±1.5%。
3、必须按设计要求严格控制排水板的打设标高,不得出现浅向偏差;当发现地质情况变化无法按设计要求打设时,应及时与现场监理人员联系并征得同意后方可变更打设标高。
4、打设塑料排水板时严禁出现扭结断裂和撕破滤膜等现象。
5、打设时回带长度不得超过500mm,且回带的根数不宜超过打设总根数的5%。

2024-06-06 回答

1、施工准备
(1)了解施工条件熟悉规范、施工图纸等各种技术文件,并查勘现场了解施工条件。
(2)测量放样根据各区域验收碎石垫层场地的施工基线、水准点等资料,用全站仪测放各区域控制点,各区控制点插红色小旗及打下木桩并标明控制点编号。
(3)塑料排水板进场本工程采用PD-100系列C型塑料排水板,在塑料排水板进场前,需检查其厂家产品合格证及质量检测报告,并按规定同批次产品每20万m抽样一组送监理工程师认可的质检单位进行质量检验。待检验合格并报监理工程师审批同意后,订货并组织运往现场。
(4)施工人员、机具进场安排施工人员及插板机进场。
(5)工地临时仓库在各施工区域附近搭建工地临时仓库,贮放排水板等材料。
(6)打设完塑料排水板前进行观测仪器埋设。
2、施工机具准备使用10-15台履带自行式振动插板机进行塑料排水板施工。
3、施工步骤
(1)在已放样确定的各加固块范围内,用经纬仪和铁尺按梅花形布置、间距1.2m测放出塑料排水板打设板位(测放误差控制在±50mm以内),边角处排水板可根据实际情况作适当调整,并用竹签或排水板芯等插入砂垫层作标记。
(2)插板机移机定位,安装排水板桩靴。施打作业时,插板机的桩靴落地定位由插板机驾驶员在控制室内控制,其误差控制在±50mm范围内。
(3)排水板打到穿透淤泥层并进入下卧良好土层内,各区平均插板深度详见施工图纸。当局部振动插板困难时,可适当调整插板位置,如仍难以施打,则再反方向选取一位置。施工操作人员根据安装在插板机上的金属活动垂针和刻度盘,控制桩管下插时的垂直度偏差不得大于±1.5%。
(4)上拔桩管至桩管下端高出碎石垫层面50cm。上拔桩管时施工人员应仔细观察排水板有没有回带现象,若回带长度超过50cm,则在板位旁45cm处补打一根。
(5)切割排水板,控制排水板在碎石垫层顶面以上的外露长度约20cm。
(6)移机进行下一根排水板施工。塑料排水板不允许接长使用,对塑料排水板的施打深度进行自动记录。在排水板施工过程中,要派专人做好施工原始记录(见表6—2—6),以备抽查。
(7)各分块塑料排水板施工完成后,进行自检,待自检合格后再上报监理工程师验收。

2024-06-06 回答

你好,a.恢复中线,放出作业路段边桩,清理平整原地基。做好排水系统,保证排水通道畅通以利于软土排水固结。b.将质量合格的砂运至施工现场,按计算用量卸料,用人工配合推土机按设计厚度铺设砂垫层并压实。c.绘制方格网图并现场放样,用方格网控制,标示插板位置,使板距误差控制在允许范围内。d.选择插板机(有轮胎式,链条式,轨道式),机上应刻有明显的进尺标志。如选用轨道式插板机时,要事先铺设与路基中线垂直的轨道。e.就位插板机,调好机架的平整度和套管的垂直度,使排水板的垂直度偏差控制在允许范围内。f.将排水板插入套管,起动振动锤,将套管和排水板压入土中。g.排水板进尺长度要定够,不允许使用搭接延续的排水板。排水板的入土深度不得小于设计深度。h.输送滚轴反转,松开排水板,套管上提,排队水板留在土中满足设计深度,套管上提时,跟带排水板的长度不大于50cm.i.在地面以上20cm处切断排水板,移向下一孔位施工。j.一个作业段插板完成后移走插板机,整平砂垫,埋位板头,尽快转入下一工序的施工。以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。希望我的回答对你有所帮助

上拔桩管时,施工人员应仔细观察排水板有没有回带现象,若回带长度超过50cm,则在板位旁45cm处补打一根。
