2024-05-19 回答

开孔100mm,一半在墙顶,一半在梁底,打断了梁底钢筋2根25的。
可以肯定:这2根25的钢筋是梁的主筋,这根梁的下部主筋一共就2根25,现在已全部打断,该梁的承重能力将减少80%,横向联系能力减少50%,该梁的结构能力被严重破坏。
这梁高度只有400mm,应该不属于主框架梁,如果梁跨度不大,且只打了这一根梁,也就只能是这样了(墙下有填充墙,不会有大的影响,可能会使上部裂缝产生或有所增加),以后注意吧。
记得:梁底部是主筋位置(500以下梁在底部10-80mm位置,600以上梁在底部10-110mm,1000以上梁在底部10-160位置;)-不能开孔。
生命愉悦!有用请采纳。

我给你分析一下竖向的构建。
1,剪力墙:这是抗剪的,竖向钢筋不受力的放心。
2,构造柱:这是墙体连接用的,这东西没了也不会塌。
3,柱子,从行业的角度看,10厘米的钢筋断了危险不大(不出地震),因为10厘米的钢筋所能承受的荷载十分有限。而且柱子中钢筋是抗弯的,就是抵抗水平的荷载,对于11层的建筑水平的荷载基本没有。

总结:建筑的设计都是有一定的保险系数的,少一根10厘的钢筋根本不算什么。如果你还是不信,只要你遇过一次大台风柱子没开水平裂缝就没事了。其他的构建都不用管
解决办法:如果你还是很担心,找个专家看看或者弄点建筑用的加固胶找专人给你加固一下。最后,你还是别担心了。。。

2024-05-19 回答

问题应不大,一般阳台要钻也也是挑梁上,你总不会在连梁上打孔吧,连梁钢筋受力是上下都有,但与挑梁比,挑梁是上部钢筋受力。如果是从墙边向外伸的挑梁则问题不大,如果是两根挑梁间的连梁,或门头上的梁问题虽不大,但建议按楼上所说补救一下,就是凿开后焊接同直径钢筋再补回细石混凝土。这样一来更保险。根据经验主筋打断一根这个现象难理解,是不是打断了小钢筋箍筋呢?主筋都是成排的,也很难打断啊,再说要打断也是一排不会是一根,所以我怀疑是箍筋。请楼主核实。

扩展回答

高层顶楼主筋打孔打断有啥隐患

最近楼主在装修,有谁能够告诉我高层顶楼主筋打孔打断有啥隐患呢?

外墙打孔 打断钢筋

有什么办法,需要在墙上打三个10cm的孔。下图三个画圈的位置开洞,有问题吗,谢谢,今天检查发现安装的工人每个孔都打断了两根钢筋,如需不就,请大家看一下家里装新风系统,我家的位置的楼的东侧
问题补充:开洞的位置为以窗框右上角为基准距房顶25cm,距离窗框20cm(可能有几公分的误差)

安吊顶打断筋楼板会出现裂缝吗

请问安吊顶打断筋楼板会出现裂缝吗?

高层顶楼有阁楼吗

请问高层住宅区的顶楼有阁楼么?要阁楼还不好啊?

高层顶楼装修

顶楼,如果只处理自己楼顶的这一小块有用么,是最后剩下的27楼,现在心里很是担心起来,买了一个小户型?还有一层楼有7户人家由于手头钱很少。请问大家装修的时候怎么处理才能避免漏水和热的问题。亲戚朋友都说顶楼又热又漏水

小高层顶楼有阁楼吗

小高层的顶楼有没带有阁楼的呢,带有阁楼各位举得怎么样

相关问题

页面运行时间: 0.092039108276367 秒