水压两天掉两公斤正常不,请问大家知道这个原因是什么啊?



				
				
胖纸没烦恼
24377 次浏览 2024-05-22 提问
146

最新回答 (4条回答)

2024-05-22 回答

有两方面的原因: 一:可以肯定楼主家里的水压过高,超出阀芯正常工作水压(正常水压在3-5Bar比较合适,也就是常说的3-5公斤),可将水管总开关开一半或是在进水总闸上加一减压阀是解决这种问题最简单的方法; 原因二:你买的龙头阀芯质量太差,建议换更好的阀芯,如国内的赛道,康勤的都不错

1、 在安装净水器之前应先测试水压,正常水压为1-3公斤之内。如水压低于1公斤需另加增压泵。如水压高于3公斤需另加减压阀。 2、 在安装净水器的场地一定要有地漏,且保持空气流通。需接电的一定要安装有效的地线。 3、  安装的每一台净水器,从接机器的进水口至该机净水出水口处,都必须避免阳光的照射。 4、  安装净水器时,每台净水器的净水输送管路平行距离不能超过50米,向上垂直距离不能超过6米,到达第二层即可。 5、  安装净水器时一定要保持现场美观度及设施的安全性。

2024-05-22 回答

一、根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。” 二、因为你家本来的水压(工作压力)在5-5.5公斤之间,所以根据规范要求试验压力应为5.5×1.5=8.25公斤,在这个压力下,1小时之内的压降不得大于0.5公斤,然后将压力降压5.5×1.15=6.325公斤后再观察2小时,压降不得大于0.3公斤,只有符合了上述两项要求才能说明系统是正常的。 三、你的试压有几下几点问题: 1、试验压力采用的数据不正确:首次应为8.25公斤,降压后应为6.325公斤; 2、观测时间不够:首次为1小时,降压后为2小时; 3、没有降压过程的观测数据:即压力降至工作压力1.15倍后2小时的观测结果。 由于上述问题的存在,无法判断你的系统正常与否,你应该按正规的程序重新试压。

扩展回答

新房以通两天暖气还用打压吗

新房以通两天暖气还用打压吗

买了个衣柜,两天面板就裂了,请问是什么问题

今天一看才发现,还放了几碗醋在里面除味网上订制的,从杭州运到昆明,运到这边时,请问是用料的问题还是天气干燥的问题,然后这两天就有些怪响,现在裂了,因为有味道,气候有点干燥!卖家说用的是松木和部分杉木 ,我看里面的材质也不好,放了两天,面板的表面都没有裂开,面板全裂了,昆明这几天风也特别大
问题补充:

阳台瓷砖不够 剩下的晚两天贴行吗

有没有水泥不缝合的问题之类的阳台瓷砖不够,晚几天贴行吗,剩下的去补货

急!!!!西安哪里有琴行这两天还开门的

告诉我哪儿可以租到架子鼓!!,麻烦各位西安的朋友帮帮忙!。拜托了,我的才艺表演是架子鼓这两天中国传媒大学在西北大学设置了一处考点

相关问题