怎样解决漏电断路器3的问题麻烦详细说一下。?



				
				
Herculeses
35304 次浏览 2024-04-26 提问
81

最新回答 (4条回答)

2024-04-26 回答

1.漏电断路器使用不当造成跳闸原因分析:将三极漏电断路器用于三相四线电路中,由于零线中的正常工作电流不经过漏电电流互感器,只要启动单相负载漏电断路器就会跳闸。解决方法:三相四线的电路必须使用四极漏电断路器即可。
2.漏电断路器负载侧零线接地引起的跳闸原因分析:漏电断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点流入地造成跳闸。解决方法:讲接地线接到漏电断路器电源测的零线上即可。
3.漏电电流和电线对地电容电流引起的跳闸原因分析:负载侧的电线津贴地面铺设较长,存在着较大的对地电容电流,负载侧电线因绝缘下降,对地漏电电流增加。解决方法:选用剩余动作电流稍大规格的漏电断路器。

2024-04-26 回答

接地线的作用是,电器金属外壳一旦漏电,电量会随着地线形成回路,一方面降低外壳电压,使之达到安全电压范围,另一方面形成短路,使断路器自动断电而达到保护目的。如果没有接地线,可使用漏电断路器保护,原理是火线和零线在正常使用时是平衡回路,当有漏电时有会破坏平衡,当达到设定的安全值时,保护器自动断断电。所以,你可安装漏电保护器解决问题。希望解答了你的疑惑,解决了你的问题。

漏电开关合不上这样有漏电时也是起不到作用的,有发现这个情况时一定要注意了,一定要关了总电源才行的,以免发生一些事情的。
1.按下复位按钮再推手柄。
2.线路有漏电或短路。
3.断路器已损坏。
4.过载发热跳闸。解决方法:把漏电断路器出线端线拆掉,能合上就说明线路有问题,就要检查线路排除问题。如果合不上就是断路器坏了,须更换。如果是过载跳闸,断路器摸上去很热,这时也是合不上的,就要等一会儿再合上,如果是这种情况就换一个稍大点的断路器。

相关问题

页面运行时间: 0.076292991638184 秒