空调屋里漏水是什么原因哪位知道?



				
				
Wenlll1020
76759 次浏览 2024-05-18 提问
39

最新回答 (5条回答)

2024-05-18 回答

漏水原因 
1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 
解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。 
2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高; 解决方法: 重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。 
3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。 解决方法: 提高挂墙板高度。 
希望我的回答对您有所帮助。

2024-05-18 回答

如果真的漏水了的话,那就要把地面凿开维修了!只要凿开局部就可以了,哪儿漏水凿哪儿。到时候就要看是什么原因造成的了。如果是施工质量的问题,施工方要赔偿损失的。希望我的回答对你有所帮助!

2024-05-18 回答

1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。
2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。 
3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。 
4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。 
5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
6、过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。
希望我的回答能帮到您

2024-05-18 回答

空调压缩机将制冷剂压缩,通过阀门使其膨胀释放热量,制冷剂的温度就降低了。然后制冷剂流入室内的蒸发器,通过蒸发器与室内空气的接触来吸收室内空气的热量,又将其压缩,再次膨胀,这样往复循环,一点点带走室内空气热量。而空气中的水蒸气在遇到温度很低的蒸发器会变成水漏出来。

