现浇屋面漏水有什么处理方法谁能够说一下?



				
				
提拉米苏丫头
57220 次浏览 2024-05-12 提问
117

最新回答 (5条回答)

2024-05-12 回答

屋面渗漏原因与防治由于屋面造型、建筑做法的多样化,屋面渗水的原因也多种多样。本文针对不同情况的屋面渗漏分别予以论述。
一、钢筋砼现浇板、保温层上做刚性防水的屋面渗漏
(一)屋面做法:框架结构的屋顶主要做法为12厘米厚钢筋砼现浇屋顶结构层,6~10厘米厚珍珠岩保温层,2厘米找平层及4厘米厚细石砼刚性防水层,周边为砖砌女儿墙,屋面落水为PVC管有组织内排水。
(二)渗漏现象:屋面多处渗漏,特别是埋入现浇板的吊灯接线盒,半数以上向室内渗水,雨水管口周围渗水。
(三)渗漏原因分析及处理方法:
1.现浇板渗漏原因有两点:现浇板内预埋接线盒上浮,使雨水直接从接线盒渗下;现浇板内穿线管上浮,造成板顶局部裂纹,雨水顺管壁外侧流向接线盒。防治方法:用铁钉或铁丝将板内穿线管及接线盒等物件固定在模板上,以保证现浇板内预埋物保持在现浇板的下部,使板内线盒、线管上有足够高度的砼层,并在接线盒上面配置钢筋网片,确保盒、管上面的砼不开裂。
2.刚性屋面开裂渗漏的原因及防治:产生原因:钢筋砼内网筋应保持在钢筋砼的上表面下1厘米处,由于施工人员的疏忽,使细石砼内钢筋网落在了砼的下部,致使刚性防水层的上部成为素砼层,从而造成了刚性防水层的开裂渗漏现象。防治方法:浇砼时,应有专人负责将钢筋网片达到设计高度,再覆盖顶部砼,最后用平板振动器振实,压光养护。
3.雨水管口渗漏的原因及防治:产生原因:由于屋面为内落水,管口盖应盖在刚性防水层上表面下0.5厘米处。为保证这个尺寸,却疏忽了管盖与管口间的结合关系,从而使雨水从管口直接渗进保温层,顺着板顶裂缝渗进室内造成屋面渗漏。防治方法:预埋雨水管时,应适当预埋高一些,然后根据刚性防水的充筋高度截去多余管头,使管盖与管口连为一体。这样既满足了管口的美观,又使雨水直接流入雨水管内,从而避免了从管口渗进屋面的现象。
二、拒水粉防水层的屋面渗漏
(一)屋面做法:某车间,为二层框架结构,屋顶做法为空心板楼盖,拒水粉防水层,3厘米厚水泥砂浆面层,四周为砖砌女儿墙,屋面排水为有组织外排水。
(二)渗漏现象:该车间使用两年后,屋顶及外墙出现大面积渗漏现象。
(三)渗漏原因分析及处理方法:
1.原因:经观察,发现3厘米厚砂浆面层的裂缝宽度较大,走在上面,拒水粉就向外飘。
2.处理方法:第一次将该屋面全部铺贴做二毡三油防水层,处理后经过雨水的检验,发现沿外墙及其附近顶棚渗水量依然很大,检查油毡层及收口处均无问题,设想问题出现在女儿墙上。经观察,发现女儿墙压顶的中间有一道粉刷施工缝,第二次将女儿墙粉刷缝切成2厘米宽的直缝,然后嵌入防水油膏。经过多次雨水检验,再未出现屋面渗水情况。
(四)预防措施:
1.拒水粉是轻质干燥粉未,风吹雨打均可使它轻易流失。因而保护层必须由钢筋砼制作,方可长期阻止其外流。
2.女儿墙与屋面直接相连,如果女儿墙开裂进水,雨水将避开屋面防水层直接流向屋顶结构层,造成屋顶甚至外墙渗漏,因而女儿墙必须砌筑密实,压顶应该采用钢筋砼制作,同时认真做好滴水线,以隔断雨水沿女儿墙向室内渗漏的途径。
三、钢筋砼斜屋面、波形瓦对缝贴的屋面渗漏
(一)屋面做法:某住宅楼设计为钢筋砼现浇斜屋面,其坡度约为20度,现浇板厚10厘米,屋顶面层为波形瓦对缝粘贴。
(二)渗漏现象:为防止屋面渗漏难以处理,工地组织专题研讨会,研究防渗漏方案,屋顶现浇砼施工也很认真仔细。砼完工后,经试验均无渗漏现象时,才进行了波形瓦粘贴工作。屋面结束后,却又发现了几处渗漏现象。

2024-05-12 回答

为您推荐几种防止彩钢房漏水的方法供您参考:彩钢板漏水,如果你有技术,能找到渗漏点的话,在室外你用彩钢瓦专用耐候胶,如果是室内你也可以用玻璃胶。室外彩钢瓦屋面渗漏切记不能用SBS做防水层,对彩钢瓦屋面损害较大。而且SBS防水卷材的温差适应范围没有彩钢瓦的温差大。如果你比较有钱的话,你可以在彩钢瓦屋面做一层TPO防水。彩钢瓦屋面防水补漏采用满铺SBS改性沥青防水卷材效果尤为好,屋面满铺一层SBS改性沥青防水卷材后,彩钢瓦所有接缝全部已经盖完,基本不存在什么缝隙,因此不会漏水;而且是满铺的,也不会向只是铺贴彩钢瓦接缝那样,彩钢瓦热胀冷缩而使防水层开裂,并且彩钢瓦被全部覆盖之后,彩钢瓦的使用寿命也大大延长了,若是彩钢瓦直接暴露于空气中,时间长了彩钢瓦表面漆掉落之后,里面金属很快就会锈蚀,几年之后就需更换彩钢瓦,这样造价反而更高。彩钢瓦的问世给我们带来了很多便利,如今已被广泛使用,但是彩钢瓦也有使用不当或存在某些缺陷,故而给广大用户带来不便,其中漏雨的情况是最常见的,下面我们找一下原因和解决方案。第一种情况:由于屋面彩钢瓦的型号沟浅,下大雨的时候,雨水排出不畅反漫上屋脊致使屋面漏水,具体漏水现象为:屋面屋脊处漏水严重。解决方案:除了更换彩钢瓦型号外,只能在屋脊处用胶封堵。使用泛水板效果不显著。第二种情况:在屋面彩钢瓦安装的过程中,被各种外界原因小孔贯穿,致使漏水。具体漏水现象为:屋面出现滴水现象。解决方案:查找漏水孔使用黑胶点堵。第三种情况:也是最常见的一种情况。屋面有烟囱等需突出屋面的设施,泛水处理不当,致使烟囱屋面开洞处漏水。具体漏水现象为:开洞处能看见明显滴水。解决方案:重新制作泛水板安装方案施工。诸如做斜面;开口周边利用铁的延展性用厚材料敲打成型,让开口凸出来;开口周围做通畅凹槽导流.还可以用密封胶做防水处理,因为密封胶是软性连接另外清理原有防水层;使用油毡改性沥青加热防水处理;如果是靠墙面接缝处渗漏,可以做插入式防水,即先在接缝处墙体挖10mm以内凹陷,将防水材料连接到墙体上以及彩钢瓦,注意应该是整块的,然后将凹陷墙体用水泥修补平整即可,这样防水万无一失。

任何屋面,按道理说,漏水都不容易,可是现实中大多漏的一沓糊涂!!不管是平还是坡屋面,不管是混凝土结构还是钢结构,主要是看防水细节的处理,尤其是节点的处理!屋面漏水大致有以下几个方面:
1、屋面脊瓦下的堵头松动或干脆就没有。
2、屋面板上有钉子空,没有封堵。
3、屋面板与屋面板的搭接处开涨。
4、整个屋面下挠,屋面板折断处漏雨。
5、山墙与屋面处大包边没有打胶,或缺少拉铆钉。
6、天沟落水管数量少,天沟向屋内泛水。
7、屋面风机与屋面搭接处工艺上没有采取防水。
8、窗口与墙面板打胶不理想。处理方法:找到漏水的地方打密封胶空隙比较大用聚氨酯发泡济堵缝。

页面运行时间: 0.083425045013428 秒