2024-05-22 回答

把机房放在3楼或4楼(节省线缆),不用楼层管理子系统,把线直接归入机房,不用配线架,直接做水晶头插交换机,不用信息面板,进入各屋后用pvc线槽直接出线接水晶头连接计算机。
方案
二:以机房为准,由上到下做一个垂直干线子系统(用光纤连接),每个楼层用一台带光纤连接的交换机,由于点位较少,另一个可以选择16孔等不带光纤连接的(用网线直接串),信息面板,配线架同上(不用,要是想做给领导看单说)
方案
三:每个房间放一直两条线(另一条备用),到各个房间后用4、6、8孔小型交换机连接(超级便宜),这样即使每个房间放两条线的话才22个信息点,这样用一台24口的普通交换机就够了。网速要是要求百兆以内,超五类线缆足够。
注意事项:每层增加30台电脑的话用电量就大约到了9000w,所以你供给电脑的电源就要在64安培以上,电缆要在4平方以上(根据显像管显示器计算,如果是液晶显示器以上配置绝对安全)

2024-05-22 回答

9 语音主干电缆长度统计表 备注: ①每标准UTP25对电缆轴1000英尺(305米)。 ②400米÷305米/轴=1.31轴,订2轴。 3.5设备间子系统 设备间子系统是整个布线系统的中心单元,计算机中心设在一层,电话主机房设在一层。实现每层楼汇接来的电缆的最终管理。 根据综合布线所需主要设备列表如下: 
序号 种类 数量119”24口光纤交接箱1套219”48口光纤交接箱 1套3ST耦合器60个41米尾纤 60条52米SC/ST双芯跳线 10条6 36U机柜 1套 计算机中心设备统计表 
10 
序号种类 数量119’’110型100对配线架1套219’’110型200对配线架2套319’’110型理线架5个4110型1对插头1000个51对软跳线500 米6 19’’机柜(36U) 1套 电话主机房设备统计表 3.6管线方案 原则上尽量利用大厦已经铺好的管路,对不满足布线要求的管路,需重新铺管的部位,应尽可能减少对建筑环境的破坏。 3.6.1水平子系统布线要求 水平子系统连接配线间和信息出口。水平布线距离应不超过90米,信息口到终端设备连接线,和配线架之间连接线之和不超过10米。 走线方式分两种: 
1、采用走吊顶的轻型槽型电缆桥架的方式 这种方式适用于大型建筑物。为水平线缆提供机械保护和支持的装配式槽型电缆桥架,是一种闭合式金属桥架,安装在吊顶内,从弱电竖井引向设有信息点的房间,在由预埋在墙内的不同规格的铁管,将线路引到墙上的暗装铁盒内。 综合布线系统的水平布线是放射型的,线路量大,因此线槽容量的计算很重要,按照标准的线槽设计方法,应根据水平线缆的直径来确定线槽的容量 即:线槽的横截面积 = 水平线路横截面积×3 线槽的材料为冷轧合金板,表面可进行相应处理,如镀锌、喷塑、烤漆等,线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径,线槽需配以相应规格的分支配件,以提供线路路由的转弯自如。 为确保线路的安全,应使槽体有良好的接地端,金属线槽、金属软管、金属
11 桥架及分配线机柜均需整体连接,然后接地,如不能确定信息出口准确位置,拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口,待具体位置确定后,再引到信息出口。 
2、采用地面线槽走线方式 这种方式适应于大开间的办公间,有密集的地面型信息出口的情况,建议先在地面垫层中预埋金属线槽或线槽地板。主干槽从弱电竖井引出,沿走廊引向设有信息点的各房间,再用支架槽引向房间内的信息点出线口,强电线路可以与弱电线路平等配置,但需分隔于不同的线槽中,这样可以向每一个用户提供一个包括数据、话音、不间断电源、照明电源出口的集成面板,真正作到在一个清洁的环境中,实现办公自动化。 由于地面垫层中可能会有消防等其它系统的线路,所以必须由建筑设计单位根据管线设计人员提出要求,综合个系统的实际情况,完成地面线槽路由部分的设计,线槽容量的计算应根据水平线的外经来确定。 即:线槽的横截面积 = 水平线路横截面积×3 3.6.2管理子系统设计建议 管理子系统是整个配线系统的中心单元,它的布放、选型及环境条件的考虑是否恰当,都直接影响到将来信息系统的正常运行和使用的灵活性,室内照明不低于150Lx,室内应提供UPS电源配电盘,以保证网络设备运行及维护的供电。 每个电源插座的容量不小于300W,管理子系统(配线室)应尽量靠近弱电竖井旁,而弱电竖井应尽量在大楼的中间,以方便布线并节省投资。 设备室的环境条件如下: 温度保持在8-27摄氏度之间 湿度保持在30%-50%之间 通风良好,室内无尘 
12 3.7综合布线系统拓扑图
综合布线系统拓扑图 3.8综合布线测试 当布线系统全部安装完毕,测试技术指标满足《技术要求》的要求后,系统开始三个月的试运行。 试运行结束后,甲方和公司检验人员共同对整个工程进行最终验收。验收采用100%点对点测试方式,其内容和程序由双方共同协商确定

网络布线即在需要扩容时,高密度配线架通过降低每次安装中要求的无源配线架的数量,可以更有效地利用空间,办公楼网络布线方案:大办公室采用开放式布点,随时可移动信息点位置,方便灵活,每一个设备间所管理的楼层信息点是根据每层采用的系统来决定的。采用架装配线架交叉连接系统既可以大大方便数据的接入,又起到美观、便于管理的作用。