防雷接地极间距一般是多少需要注意哪些细节?



				
				
单曲5678
16660 次浏览 2024-06-02 提问
60

最新回答 (6条回答)

2024-06-02 回答

防雷接地检测,电流极的放线长度根据地形条件为对角线长度的2~4倍,电压极一般为电流极放线长度的0.5倍长度。希望我的回答可以对你有所帮助。

2024-06-02 回答

1.水平接地极局部埋深不应小于1m;
2.水平接地极局部应包以绝缘物;
3.宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。

2024-06-02 回答

为了防止雷电的危害而进行的接地,叫做防雷接地。防雷接地作用不言而喻,不接地就无法对地释放雷电流。规范的利用建筑物基础和主体钢筋做接地极和引下线以及人工接地装置、接闪器的安装作了具体要求。设计对防雷接地阻值都给出了参数,接地体和引下线完成后要测试,接闪器完成后整个系统才能测试。人工接地引下线要顺直,不存在死角,引下线金属保护管要与引下线做电气联通。避雷器带形成等电位可防静电危害。人工接地装置接地体间距不小于5m是为了降低接地体屏蔽作用。防雷装置的类型、作用、人身防雷措施:防雷设备有避雷器(管型避雷器、阀型避雷器和氧化镑避雷器)用于电气设备防雷。当线路受雷击时,避雷器间隙被击穿,将雷电引入大地,这时进入被保护设备的电压仅为雷电波通过避雷器及其引线和接地装置产生的“残压”。雷电流通过以后,避雷器间隙又恢复绝缘状态,系统仍可正常运行。避雷针用于建筑物和一般设备防雷使用,当遇到直接雷击时,避雷针能够安全的将雷电流引入大地,保护建筑物和设备。

2024-06-02 回答

防雷接地检测,电流极的放线长度根据地形条件为对角线长度的2~4倍,电压极一般为电流极放线长度的0.5倍长度。希望我的回答可以对你有所帮助。

2024-06-02 回答

室外离墙3~5米打垂直接地极,间距5米,转角处一定有一根,围配电室一圈用镀锌扁钢连接,组成一个环形接地网,配电室内每段母线引到PE排上不少于二根(接地扁钢),房屋防雷接地可以共用接地装置,不宜共用一条扁钢。

2024-06-02 回答

完全没有距离要求,最好是零距离,即合为一体或只有一个接地体,分开两个的话更危险,在遭受雷击时,因为防雷接地系统与电气接地系统会产生很大的电压差,对所有电气接地设备产生雷电反击,为解决这个问题,需在防雷接地系统与电气接地系统间加装等电位连接器,更加复杂了。分开的话,应强调的是防雷系统的导体与室内的金属设施、接地的电气设备之间的距离,要有足够的距离才能避免反击,而不是两个接地体之间的距离。