为什么防雷要接地线bvr要怎么接才会比较安全?



				
				
xiaoyizhu8
49122 次浏览 2024-05-22 提问
46

最新回答 (4条回答)

2024-05-22 回答

监控机房的防雷问题:除了传统的接地以为,最关键的是选用避雷器,传统的避雷器安装时都要求要严格接地,接地不好防雷效果就不好,而很多机房要达到4Ω以下的接地电阻也有困难。按照电工公式:V=I·R,假如果雷击电流20KA经过地线,地线的电压也会很高,=20KA×4Ω=20000×4=80000V,此时地线电压就有8万伏,这就是很多防雷文章、防雷杂志里说的地电位以及地电位反击了。说白了就是这种传统的防雷方式,在20KA的雷电流下会在线路依然有8万伏的雷电脉冲电压进入到设备上,这也是为什么安装了避雷器还频频出现雷击打坏设备的根本原因。以上内容可以参考下!

2024-05-22 回答

联合接地是指在一个整体的建筑物(或某个固定区域)内将所有的包括防雷接地、电子设备的工作接地、保护接地、逻辑接地、屏蔽体接地、防静电接地以等共用一组接地系统,通过接地线连接形成一个统一的共用接地网。

具体要看你项目是什么类型的,然后具体看相应的规范,比如易燃易爆的要看危化规范,建筑物的就看GB50057-2010 建筑物防雷设计规范。防雷接地这块其实按图施工就可以的。家庭室内装修就是接地线就可以的