哪个知道防雷接地埋深规定是多深有没有网友了解?



				
				
美妮宝贝
79736 次浏览 2024-05-26 提问
127

最新回答 (4条回答)

2024-05-26 回答

其防雷接地时在立杆安装前预埋接地装置,设计位置的场地没被占用,且巳经清理好;利用底板钢筋或深基础做按地体:底板筋与柱筋连按处已绑扎完。打入垂直接地极,水平接地连接垂直接地极,连接设备。为了达到降阻有时还要铺设降阻剂或接地模块。

2024-05-26 回答

接地体安装有关规定:
(1) 接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。
(2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。
(3) 除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入日或人行道也应大于3m,如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50一9Omm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。
(4) 接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。
(5) 外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。
(6) 接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。

2024-05-26 回答

其防雷接地时在立杆安装前预埋接地装置,设计位置的场地没被占用,且巳经清理好;利用底板钢筋或深基础做按地体:底板筋与柱筋连按处已绑扎完。打入垂直接地极,水平接地连接垂直接地极,连接设备。为了达到降阻有时还要铺设降阻剂或接地模块。

2024-05-26 回答

1.水平接地极局部埋深不应小于1m;
2.水平接地极局部应包以绝缘物;
3.宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。(希望对您有帮助)