水电安装质量通病谁能介绍下哪位晓得?



				
				
黑马胖子666
61344 次浏览 2024-05-15 提问
39

最新回答 (7条回答)

2024-05-15 回答

排水管道水封设置不合理,地漏水封深度不够;
户内给水管道楼板上暗埋方式设计不合理;
开关插座位置不满足使用功能或存在安全隐患;
供配电系统配线不规范;
户内配电箱电气元件设置不规范。

2024-05-15 回答

排水管道水封设置不合理,地漏水封深度不够;
户内给水管道楼板上暗埋方式设计不合理;
开关插座位置不满足使用功能或存在安全隐患;
供配电系统配线不规范;
户内配电箱电气元件设置不规范。

2024-05-15 回答

地漏水封高度大于50,电管过于集中 ,影响板裂缝,建议设计师考虑,开关插座开工前久定死30 厘米20厘米,省的主体后改 拉墙,墙轻体砌块线管应先固定,挂网抹灰,收缩变形后 整体挂网 抹灰,室内电箱找个懂行的开会时候就说 分包单位就知道你懂 久按图纸施工了,,分户箱的A数 位置 线 位置 根数 要符合设计要求

2024-05-15 回答

1、外面粘接花岗岩,还是用挤塑板构造更理想。
2、玻化微珠无机保温砂浆强度的稳定性不如挤塑板,挤塑板材料不会出问题,粘接安装后用塑料膨胀保温钉固定,承载力比玻化微珠无机保温砂浆更好。施工成本低些。
3、玻化微珠无机保温砂浆的质量与成本差距较大,主要是配方比例造假,行业通病。希望我的回答能帮到您

2024-05-15 回答

具体如下: 
1、使用设备与材质不符合要求 
  1)原因分析 
  原材料来源渠道复杂,缺少质保书,使用前质量验收不严格;材料以及配件的使用场所或者用法不恰当。 
  2)预防措施 
  首先,选用的设备以及材料都必须有产品说明书以及合格书,在使用之前要确定产品的型号规格等是否符合要求; 
  金属软管不得作接地线,也不可以利用薄壁钢管做接地干线; 
  铜铝导线不得使用磁接头或者塑料螺旋帽; 
  塑料护套线不准直接辐射在室外露天场所,不准直接敷设在吊平顶内,不准直接敷设在护墙板或抹灰板条墙内,不准直接埋入抹灰层内暗敷。 
  
2、开关插座安装的标高尺寸控制不符合要求,相线位置颠倒。 
  1)原因分析 
  施工的方法不统一,标高尺寸控制不准确,相、零、地线位置颠倒。 
  2)预防措施 
  ①各种开关,插座(包括组合式开关箱或组合式插座箱)内的接地线、相线、零线都严禁串联连接,接地线应单独敷设,不准利用塑料护套线中的一根芯线作接地线。接地线颜色应为绿黄双色或黑色,不得与相线零线混同) 
  ②开关、插座、灯具接线时应在箱盒内,方木、圆木内各留10~15cm长的余量。 
  ③严格控制电器装置标高、位置及固定件的离墙、固定间距、固定高度等,上下层同一轴线的坐标误差不得大于50mm。同室的开关、插座标高应一致,开关和插座不宜装在门后面。 
  
3、路灯、草坪灯、庭院灯和地灯的安装不符合要求 
1)原因分析 
①购买灯具的时候没有进行严格的要求,防锈层没有做好,灯罩的玻璃或者塑料强度不够,固定灯座的螺栓不相符,难以固定。 
②施工人员不认真执行规范,对接地、对人身安全的重要性认识不足。 
2)预防措施 
①选用合格的灯具,针对不一样的气候环境选用不同的型号,灯罩无论是塑料的还是玻璃的,都要具有较强的抗台风强度。 
②草坪灯、地灯一般追求的是点缀装饰的效果,在设计选型时要考虑大功率产生的温度的影响。一些草坪灯为了选型别致,边角太过锋利,也易伤及小孩。

2024-05-15 回答

但在实际的操作当中,则按实际的工程量计算,所以有的客户在不了解报价的情况下,随意拆改水电,到结算费用时,才发现与自己想象的差之甚远,从而引发双方的争执,造成关系僵持,后面的工作很难继续下去。所以,在水电改造的工程中,应该目的明确,能够保持原有的管线最好不动,按照设计师的设计去改动,这样您也做到了心中有数。另外,您应该注意水电的工程质量,现在介绍几种装修改水电注意事项。关于装修改水电注意事项首先来看电线的施工方法:
1、装修改水电注意事项电气产品是否是符合有关标准的合格产品。
2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。
3、装修改水电注意事项禁止将导线直接埋入抹灰层内。
4、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。
5、空调及大功率电器应单独设管(阻燃管处理)。
6、装修改水电注意事项电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。
7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。关于装修改水电注意事项其次,管线的安装应该:
1、装修改水电注意事项管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便。
2、给水管道及附件连接严密,通水试压无渗漏,出水通畅,水表运转正常。
3、排水管道应畅通,无阻塞,无渗漏,浴缸底部应高于放水道弯,地漏箅子应略低于地面。
4、装修改水电注意事项卫生洁具安装牢固,外表光洁无损伤。

2024-05-15 回答

(1)线盒预埋太深,标高不一;面板与墙体间有缝隙,面板有胶漆污染,不平直。 
(2)线盒留有沙浆杂物。 
(3)开关插座的相线零线PE保护线有串接现象。 
(4)开关插座的导线线头裸露,固定螺栓松动,盒内导线余量不足。 
2、原因分析 
(1)预埋线盒时没有牢靠固定,模板胀模,安装时坐标不准确。 
(2)施工人员责任心不强,对电器的使用安全重要性认识不足,贪图方便。 
(3)存在不合理的节省材料思想。 
3、预防措施 
(1)与土建专业密切配合,准确牢靠固定线盒;当预埋的线盒过深时,应加装一个线盒。安装面板时要横平竖直,应用水平管调校水平,保证安装高度的统一。另外,安装面板后要饱满补缝,不允许留有缝隙,做好面板的清洁保护。 
(2)加强管理监督,确保盒中的相线零线及地线不串接,安装前先清理盒内的砂浆。 
(3)剥线时固定尺寸,保证线头整齐统一,安装后线头不裸露;同时为了牢固压紧导线,单芯线在插入线孔时应拗成双股,用螺丝项紧拧紧。 
(4)开关插座盒内的导线应留有一定的余量,一般以100-150mm为宜;要坚决杜绝不合理的省料。